无功补偿问题
mack0417
mack0417 Lv.3
2011年03月31日 08:47:27
只看楼主

现在无功补偿用什么形式的比较多,有推销用快速开关切换的,说是能做到过零投切。我们以前都是用接触器投切的,负荷变化平缓,我认为没有必要用晶闸管投切,请大家出个主意。

现在无功补偿用什么形式的比较多,有推销用快速开关切换的,说是能做到过零投切。我们以前都是用接触器投切的,负荷变化平缓,我认为没有必要用晶闸管投切,请大家出个主意。
免费打赏
hsa8
2011年03月31日 09:09:58
2楼
只要保护做好点,用接触器的也还可以,价格便宜,维修方便。
回复
mack0417
2011年03月31日 09:56:08
3楼
现在他们推销一种智能电容器,是将快速开关、电容器、电抗器集成到一起的,电容器用的是台湾士林的,不知道怎么样。
回复
z1g2d3
2011年03月31日 10:30:03
4楼
楼主说的太对了
回复
mack0417
2011年04月01日 13:29:32
5楼
我是想问一下大家快速投切开关怎么样啊
回复
zhuht327
2011年04月01日 21:34:59
6楼
一般工业用的就行了,没必要用太好的。
回复
mack0417
2011年04月02日 08:28:22
7楼
请问士林的电容器质量怎么样啊?
回复
扬州华锦电气
2011年04月03日 09:38:49
8楼
智能电容器就是维修成本太大了,散热又不好,他把几个元器件集成在一起,安装空间是小了,但万一坏了其中某一元器件的话,就需要整套更换的。
回复
mack0417
2011年04月03日 13:40:01
9楼
不用整套更换吧?可以单独换的
回复
姜振祥
2011年04月03日 14:30:20
10楼
哈哈 楼主的接触的应用环境好啊 你到点焊车间看看 你到电镀车间看看。。 你的接触器的补偿要是到那个场合 哈哈 估计售后就的住在哪里了 哈哈
补偿的说法很多啊 必须了解用户的负载的情况啊。有条件的 一定给永和的电网检测一下啊 合理做出补偿设备啊 树立好的口碑啊。
回复
mr_yon
2011年04月03日 16:50:50
11楼
经济,实用,便于维护,能达到目的的就是好的.
回复

相关推荐

APP内打开