用摇表测量结束时,先停止摇动还是先断开连线?
hellohello11
2006年04月12日 15:02:03
只看楼主

用摇表测量结束时,先停止摇动还是先断开连线?.放电是在什么时候进行?另:我师傅说在家庭电路里,零线的保险比火线的保险烧的还多,为什么?

用摇表测量结束时,先停止摇动还是先断开连线?.放电是在什么时候进行?

另:我师傅说在家庭电路里,零线的保险比火线的保险烧的还多,为什么?
免费打赏
liu80906
2006年04月12日 15:17:59
2楼
应该先断开连线,再停止摇动,然后对设备放电。防止被测设备(对地电容较大)通过摇表对地放电,表针受到反向冲击。
回复
hellohello11
2006年04月12日 15:40:44
3楼
那么断开连线时对人没有危险吗?
先断开连线,再停止摇动,然后对设备放电是不是仅适用于电容元件?
回复
fatomas
2006年04月12日 17:27:38
4楼
电缆也是容性的哦
回复