别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢![ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑
别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢!
[
本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑 ]
12楼
学习了 学习了
回复
13楼
我现在也是遇到这样的问题:电厂的消费管网漏水,管材是钢骨架复合管,业主要求我们解决。我想请问下,分段加压,具体干怎么做了?因为我是刚搞设计不久的,对这些没啥经验。望大家给点意见吧
回复
15楼
不知是否可以根据水质进行判断?看看你们供水的水质与地下水水质有什么显示的区别,然后对漏点水样进行化验。
前提是这两个水质有明显区别的地方,另外化验条件得跟上
回复
16楼
看看有没有塌陷处,草木丰盛出。。。。
要不就是在管路上的覆土层打眼,半夜3米一听,没办法,腰闸都不严。
最后还是推荐检测设备,全国有很多,你们要是小公司,可以考虑买一个数字滤波式的,不贵。。。
回复
17楼
试压的不靠谱,1.2m深,,,,,漏子要很大,压力要很大,而且管道老化,弄不好额外漏很多。
要是井室条件允许,建议每几百米,更换一个闸阀。然后进口处加装水表,分段检漏。费用不高,当然要适当地水费特便宜的话,先漏着吧。。。
回复
18楼
1、现有阀门建议更换,150的还是要闸阀,不容易出问题。
2检漏方法一:听音杆,晚上沿管线全线检漏,主要是放大漏水声音,缺点:要有经验
3、检漏方法二:听漏仪:检测方法同上,电子线路放大,可以滤波
4、检漏方法四:做相关,双探头或多探头,缺点:怕没设备借给你,太贵了
总之找当地自来水公司即可,呵呵
回复
19楼
看起来,没有什么简便又省钱的方法呀。这方面好像没有什么人特意研究?
回复
20楼
查漏水没有很有效的办法,只有分段停水试压,才能确定漏水管段,但确定不了具体位置,还要检测管道附近各排水井里面的水流量和温度变化,找到漏水点附近后,再开挖维修。听音杆和听漏仪误差很大,效率低。
回复
21楼
分段试压,或者观察管线走向上部的土质,植物之类的