求助埋地水管查找漏点方法
lcc88.happy
2011年03月30日 21:34:55
只看楼主

别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢![ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑

别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢!

[ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑 ]
免费打赏
tjy200011
2011年03月31日 17:01:22
2楼
看来以后尽量避免使用镀锌管,确实检查漏点较麻烦。
光靠耳朵来找漏水点很难,自来水公司有专业的检测漏水设备,但很难借到。笨办法,将沿线所有渗水的地方刨开,全面检查。或者加大供水压力,对比一下渗水量是否变大。
回复
肥虫
2011年03月31日 20:23:05
3楼
介绍不详细,环管是否外接用水点?如有用水点且不止一个,可以借助压力表测压,看哪个地方压力骤降,如果漏水量大,根据经验还是可以找到的。如有不对的地方,欢迎高手指正
回复
lcc88.happy
2011年03月31日 22:44:09
4楼
感谢朋友们的帮忙,我们采用的是水箱恒压变频供水,环管为DN150全长3200多米分5个区,入户支管为DN40用的是球阀开断,,共有18个接点,都可以关死,现确定为环管漏水,压力表测压我们也想过,但环管上的分区蝶阀基本上没有一个是可以关死的,这不管用,管埋深为1.2米左右,都埋在盘环山路边上,业主要求我们暂时查出漏点补漏,晕啊!
回复
jianhua4350
2011年04月01日 13:12:46
5楼
这个问题不用设备没什么高招,
除了加大压力,增加漏水量,要不就是分段试压,不用阀门,直接用盲板。
挨个排查
回复
天涯美景
2011年04月01日 13:49:25
6楼
分段试压吧,不用阀门,直接用盲板
回复
kabanas
2011年04月01日 14:04:52
7楼
必须要用设备,
回复
luckyong
2011年04月01日 14:33:05
8楼
水里加点食用色素,关闭所有支管阀门,
仅环管漏水么不是,加压,看那片土里有色变,开挖。
我以前搞过但那时消防管,不是生活水管,呵呵
希望对你有用
回复
zhangyishun1981
2011年04月01日 22:32:16
9楼
呵呵,漏水处理麻烦呀,费时间
回复
tian225127
2011年04月02日 17:36:22
10楼
这个问题不用设备没什么高招,
除了加大压力,增加漏水量,要不就是分段试压,不用阀门,直接用盲板。
挨个排查
回复
熊猫
2011年04月02日 21:09:14
11楼
等待更好的答案,学习了
回复