别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢![ 本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑
别墅区埋地自来水水管漏水(已经使用11年,管材为镀锌管焊接连接),由于该地处于山脚下,有很多点长年都有地下水渗出,给查找带来了很大的干扰,由于是环管供水管线也很长,我们分段关阀查找时由于阀门老化(用的是蝶阀)没有几个阀门可以关死,我们经过白天晚上的听查对比判断挖开了四个疑似漏水点,但都判断失误,在不用探伤设备下,还有多少方法可以找到漏水点,望大师们指点!谢谢!
[
本帖最后由 lcc88.happy 于 2011-3-30 21:40 编辑 ]
22楼
多谢朋友们的指点!总算把那些大佬们说服了,环管道全部更换,以后采用PE管供水,我们也总算松了口气!
回复
23楼
最好是分段停水试压
回复
24楼
分段测压和测流,很好的方法,但可能需要多个设备
回复
25楼
luckyong 发表于 2011-4-1 14:33 水里加点食用色素,关闭所有支管阀门,仅环管漏水么不是,加压,看那片土里有色变,开挖。我以前搞过但 …如果不是生活用水的话这个法子不错
回复