大家遇到这种情况是用一根排水立管,还是分开设两根立管?
大家遇到这种情况是用一根排水立管,还是分开设两根立管?
12楼
我用软件算过,和你的结果一样的。你说的很对,底层可能真需要单根管出去,那还要做通气管吗?
回复
13楼
你是不是算错了?8个蹲便器的流量就1.44l/s了
而且这还只是一层的,你有上面6层需要排水到立管里啊
建议你底层单排的也设两根吧,避开设环形通气管的问题
回复
14楼
如果按照0.421l/s×7,立管100足够,如果按照1.51l/s×7 150 也不够,但是我肯定会改为150,保险起见。
回复
15楼
是,算错了,应该是1.67l/s,立管管径150是不是也不够?
[
本帖最后由 shenwenling1 于 2011-3-30 17:04 编辑 ]
回复
16楼
你可以这样设计:一根DN150排男卫,另一根排女卫加洗手盆和污水盆,就能满足要求
是按6层算,一层是单排的
回复
17楼
谢谢。计算很仔细。一层单排是不是要有四根出户管?我的建筑底下可是车库。而且两层横梁之间空隙300mm
回复
18楼
我想用两根立管
回复
19楼
单位负责人说了:三根排水立管算了。所以就变成三根了,男厕的小便器又立了一个立管。
回复
20楼
这下问题解决了,我一直都考虑2根排水立管的,一根太多了,2根清爽。
回复
21楼
这……这……好像没必要了吧
你们负责人牛,也罢,难看就难看吧,厂房卫生间要求低点
如果是一般公建,得被骂死^_^
不过底层单排还是得做的
回复