大家遇到这种情况是用一根排水立管,还是分开设两根立管?
大家遇到这种情况是用一根排水立管,还是分开设两根立管?
2楼
七层厂房,每层各设男女卫生间,如果分别设两根排水立管,DN100就够,而且应该不易堵;但是底层排水到一个检查井需要拐个弯;设一根立管,估计材料量差不多,楼上易堵,但是底层比较好处理。大家遇到这样情况一般怎么处理?
回复
3楼
没人回答?我着急,因为这是一个对称建筑物,一共六个,方案确定后我就要复制。希望大家帮我出出主意,那个方案更佳?
回复
4楼
设置两根吧,设置一根的话还要考虑做环形通气管
回复
5楼
其实都是可行的
大便器8个,做一根立管的话需要做环形通气管,设计表达要复杂点;而且两个卫生间之间应该有道梁,如果有沉箱的话,涉及到排水横管穿梁需要做套管的问题
做两根立管比较简单,估算了一下,只做普通伸顶通气,立管应该要做到DN150,你再核算一下
个人认为做两根更好
回复
6楼
你的回答真是专业,可是我计算过,排水量很小,这是一个工业厂房,我一会把计算传一下
回复
7楼
注:1、横支管的坡度采用0.026;充满度采用0.5;
2、横支管管材采用PVC-U,立管采用低噪音排水芯层发泡聚氯乙烯塑料管。
底层排出管均 取De100,当I=0.02,h/D=0.5时,排水能力为4.9L/s。
3、1~7层均相同
4、计算值小于一个大便器的排水量,每层按照大便器排水流量1.5 L/s
[
本帖最后由 shenwenling1 于 2011-3-30 16:06 编辑 ]
回复
8楼
2009规范表4.4.11,伸顶通气的DN100的最大设计排水能力4.0L/S
[
本帖最后由 zt_email 于 2011-3-30 16:14 编辑 ]
回复
9楼
分设两根排水立管,管径100可以吗?接入检查井怎么处理?
回复
10楼
我用软件算的,应该做两根DN150,你再自己核算下^_^
出户就是两根DN150直接往检查井接,有一根有个弯头而已,没什么特别需要处理的吧?
别忘了底层可能要单排,看看出户管埋深能不能满足条件
[
本帖最后由 zt_email 于 2011-3-30 16:26 编辑 ]
回复
11楼
按照我的计算,排水设计秒流量才需要0.421l/s?