【话题】一根排水立管?两根排水立管
shenwenling1
2011年03月30日 14:41:47
只看楼主

大家遇到这种情况是用一根排水立管,还是分开设两根立管?

大家遇到这种情况是用一根排水立管,还是分开设两根立管?

86A${O)]WSH~D{1D_5%[W6W.jpg

免费打赏
dejunlee
2011年03月31日 12:21:33
22楼
这个只算了一层的量,七层不止这么点
回复
银杏白果
2011年03月31日 12:36:46
23楼
为什么要三根?有什么理由吗?太麻烦了。底层肯定要单排,底层单排管可以不设伸顶通气。
回复
hongdeqiong
2011年03月31日 13:24:26
24楼
我认为男女分设两根立管,底层单独排放。
回复
chenll327
2011年03月31日 14:15:50
25楼
新手学习了,高手还真是不少。
回复
zh0708
2011年03月31日 14:51:00
26楼
两根DN150
底层单排DN100
回复
lzldd
2011年03月31日 16:43:23
27楼
怎么都可以,只要能顺利的排出去就好,当然越短越好
回复
chqgood
2011年03月31日 19:59:45
28楼
大便器8个,做一根立管的话需要做环形通气管,设计表达要复杂点;而且两个卫生间之间应该有道梁,如果有沉箱的话,涉及到排水横管穿梁需要做套管的问题
做两根立管比较简单,估算了一下,只做普通伸顶通气,立管应该要做到DN150,你再核算一下
回复
yaoruoxu
2011年03月31日 23:48:26
29楼
DN160塑料排水立管排水能力(仅设通气立管是12L/s),规范4.4.11条,可以满足排水要求,
回复
lzsyyh
2011年04月01日 08:43:12
30楼
大便器8个,做一根立管的话需要做环形通气管,设计表达要复杂点;而且两个卫生间之间应该有道梁,如果有沉箱的话,涉及到排水横管穿梁需要做套管的问题
做两根立管比较简单,估算了一下,只做普通伸顶通气
回复
shenwenling1
2011年04月01日 09:10:16
32楼

找到了知音,我们一样不怎么识数?哦,我理解错了,您的意思,一根连接洁具太多,是吧。

[ 本帖最后由 shenwenling1 于 2011-4-1 09:55 编辑 ]