此商住楼是否要设自动喷淋系统?...
wdh
wdh Lv.2
2002年12月26日 18:56:38
只看楼主

我做了一个工程,一、二层是商场,三-七层是住宅。现在甲方要求将一、二层改成餐饮。一层面积是786,二层面积是869。我认为设了消火栓就可以。可我的一位朋友说要设自喷。原因一、二层是做餐饮。她说根据是《低规>>第8.7.1-6条

我做了一个工程,一、二层是商场,三-七层是住宅。现在甲方要求将一、二层改成餐饮。一层面积是786,二层面积是869。我认为设了消火栓就可以。可我的一位朋友说要设自喷。原因一、二层是做餐饮。她说根据是《低规>>第8.7.1-6条
免费打赏
wsf2002
2002年12月26日 20:28:32
2楼
不需设自喷。1,超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;

2,每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;
3,第8.7.1A条 建筑面积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。

4,第8.7.1B条 下列歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统:
  一、设置在地下、半地下;
  二、设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;
  三、设置在建筑的地上四层及四层以上。


回复
smilecccc
2002年12月28日 13:44:09
3楼
那要看其他专业的情况,如果空调专业是设的中央空调,而且是有新风的,我们就要设自喷系统,否则好象不需要.
回复
kn_liu
2003年01月07日 14:24:42
4楼
同意楼上二位的看法,补充一点:是否设喷淋,应综合考虑该建筑各专业的设计情况,不光是给排水一个专业的事。
回复
wei
2003年01月08日 15:06:41
5楼
应该设自喷,规范上有。
回复
ouyibing
2003年01月08日 15:21:28
6楼
有通风系统的话就必须设,不过也可以问问消防部门的,有时候可以变通。
回复
lgmpjh
2003年01月08日 19:43:05
7楼
请注意高度,7层可能超过24米。
回复
cao
2003年01月08日 19:52:38
8楼
是否设有中央空调(风系统〕,如果有,应该设,设可以考虑设简易的喷淋系统 ,上海金盾好像有类似产品。
回复
wdh
2003年01月25日 17:21:35
9楼
谢谢各位的建议!
回复
twb620810
2003年04月04日 12:00:19
10楼
可不设
回复
sdbjzls
2003年04月09日 15:42:16
11楼
根据规范可不设。但同时要考虑其他情况,如装修的天花板等情况,如果超出了规范的要求就要设。