该小区有3个普通住宅和一个IV地下车库,室外消防水量为10L/S,室内消防水量5L/S,自动喷淋按中危险级考虑,水量为26.6L/S。请问各位大侠:计算消防水池容积时下面三种计算方法哪个正确? (1)、按储存三者之和水量计算。 (2)、按储存室内消防与喷琳水量之和计算 (3)、按储存喷淋水量计算 如果市政接口管为DN50应该按哪种计算? 如果市政接口管DN100的应该按哪种计算?请各位赐教。
该小区有3个普通住宅和一个IV地下车库,室外消防水量为10L/S,室内消防水量5L/S,自动喷淋按中危险级考虑,水量为26.6L/S。请问各位大侠:计算消防水池容积时下面三种计算方法哪个正确?
(1)、按储存三者之和水量计算。
(2)、按储存室内消防与喷琳水量之和计算
(3)、按储存喷淋水量计算
如果市政接口管为DN50应该按哪种计算?
如果市政接口管DN100的应该按哪种计算?请各位赐教。
12楼
按三者之和算
回复
13楼
分别乘火灾延续时间再按储存三者之和水量计算。
回复
14楼
各位是做什么的??????
回复
16楼
(1)
回复
17楼
谢谢各位前辈指点!三个住宅都是六层加阁楼的普通住宅。车库是个单体地下车库,停车数量小于50辆。住宅没有室内消防水量。车库的室内消火拴用水量为5l/s,自动喷淋水量为26.6l/s。室外消火拴的用水量是按照《建筑设计防火规范》第8.2.1条规定人数小于1.0万人时的室外消防用水量。这样不对吗?????
回复
18楼
1有两路来水,而且水源水量和水压有保证,算室内消防和自动的和。否则是三这之和。
回复
19楼
我采用的消防水池为180吨,水泵房里只设置自动喷淋泵两台(一用一备)及附件,已经通过了消防审查。现在甲方想把水池做小一点,请问前辈们水池的容积能改吗?