消防水池的容积计算
zhj200
zhj200 Lv.2
2006年04月12日 09:53:09
只看楼主

该小区有3个普通住宅和一个IV地下车库,室外消防水量为10L/S,室内消防水量5L/S,自动喷淋按中危险级考虑,水量为26.6L/S。请问各位大侠:计算消防水池容积时下面三种计算方法哪个正确? (1)、按储存三者之和水量计算。 (2)、按储存室内消防与喷琳水量之和计算 (3)、按储存喷淋水量计算 如果市政接口管为DN50应该按哪种计算? 如果市政接口管DN100的应该按哪种计算?请各位赐教。

该小区有3个普通住宅和一个IV地下车库,室外消防水量为10L/S,室内消防水量5L/S,自动喷淋按中危险级考虑,水量为26.6L/S。请问各位大侠:计算消防水池容积时下面三种计算方法哪个正确?
(1)、按储存三者之和水量计算。
(2)、按储存室内消防与喷琳水量之和计算
(3)、按储存喷淋水量计算
如果市政接口管为DN50应该按哪种计算?
如果市政接口管DN100的应该按哪种计算?请各位赐教。
免费打赏
kibo
2006年04月12日 10:31:53
2楼
(1)、按储存三者之和水量计算。
回复
maocs0423@co163
2006年04月12日 13:35:11
3楼
按储存室内消防与喷琳水量之和计算
回复
nick_wujq
2006年04月12日 13:57:58
4楼
(1)、按储存三者之和水量计算。
市政管满足不了室外消防用水要求
回复
zhj200
2006年04月12日 15:02:32
5楼
那如果是DN100的管径接口呢?应该按哪一个计算?市政管径多大时能满足室外消防用水?
回复
zhj200
2006年04月12日 15:11:56
6楼
《建筑防火设计规范》第8.3.3条二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25l/s时,应设消防水池。根据此条,消防水池容积按(3)计算不可以吗?
回复
猪仙
2006年04月12日 17:21:21
7楼
(1)、按储存三者之和水量计算。 ...............................

回复
小小法师
2006年04月12日 18:35:03
8楼
规范规定室外消防管的直径不小于100,你只有50,肯定要按三者之和算了。
回复
hanyu_yang
2006年04月13日 11:44:10
9楼
当然按三者之和计算了。
回复
zz818
2006年04月13日 12:27:39
10楼


同意。否则,消防审查通不过。
回复
gxlwqy12508
2006年04月13日 12:58:06
11楼
以下是引用zhj200在2006-04-12 09:53:09.0发表的内容:

该小区有3个普通住宅和一个IV地下车库,室外消防水量为10L/S,室内消防水量5L/S,自动喷淋按中危险级考虑,水量为26.6L/S。现小区与市政接口管径为DN50。

计算室外消防用水量不是你说的那么简单,第一要看三个住宅的间距,体积,你的室外消火栓用水量10L/S,是依据那条定的,是按住宅还是车库的标准选的?(请看建规有关室外消防用水量的章节,小区与单栋建筑的关系)
1、住宅的室内外消防用水量各是多少,车库的室内外消防用水量是多少,然后作一比较,还要看是车库是在住宅的下面,还是独立的,这样的话单体的消防用水量不一样的。
2、当然了,市政一路补水是不能考虑在火灾延续时间内的补水的,因为只有一路补水(不是因为管径小而不能算其补水量,如有的地方消防局认,一路补水也可以算其补水量,那也是只能算DN50的一条管在2小时内的补水量,而不是简单的将室外消防用水量减去
回复