梁板混凝土不一致!
yeyufeng9527
yeyufeng9527 Lv.10
2011年03月30日 10:33:07
只看楼主

今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!

今天看图,有个工程的梁板混凝土标号不一致!这个是满足规范要求的,但是施工做不来!混凝土标号不一致也会留下缝,但是我总觉得应该有什么方法可以解决这个问题,有没有那个高手指教一下,梁板混凝土标号不一致可以怎么施工,最好有个大样图!
免费打赏
xuhua850720
2011年03月31日 14:27:04
12楼
这个真的比较少见,梁板混凝土不一样,施工确是困难,省了材料费了人工
回复
kino-huang
2011年03月31日 15:24:33
13楼
从梁边出来500为梁混凝土,然后是板混凝土。
这样的设计也太不当施工是回事吧。
要是强一点的施工单位应该是可以敲一笔了。
回复
ajia1000
2011年03月31日 15:49:32
14楼
一本设计的时候没有这样做的,给设计院反 资料吧
回复
chen13033576
2011年03月31日 15:59:36
15楼
恩 一般都不会这么做哦
回复
zicheyue
2011年03月31日 17:25:46
16楼
额,,,没做过也没见过梁板混凝土等级不同的哦
回复
sunica
2011年03月31日 17:27:23
17楼
梁柱混凝土标号不一样这个完全可以,但是一般要求的话要求柱子的等级高于梁的等级,混凝土浇筑顺序没什么变化。
回复
liaodong3
2011年03月31日 23:20:10
18楼
梁板不同应该可以向甲方和设计反映,要求变更。
回复
lishuiming
2011年04月01日 08:57:46
19楼
设计上的缺陷,梁板混凝土等级一般应该一样,
让设计院改图
回复
baiyanfang2011
2011年04月01日 09:34:05
20楼
梁板砼强度不同的情况会经常遇到。通常是梁的砼强度比板大一到两级。对此应该先浇筑梁砼,浇筑位置在梁及梁边500范围,在梁边500处浇筑成45度斜坡。然后再浇筑板砼。要注意砼的接茬,即在梁砼强度初凝前即浇筑板砼。
如果是商砼,要算好梁、板的砼量,注意发车顺序。如果是自拌砼,可以在吊车斗上用红油标明砼强度,保证不同强度的混凝土放在不同的位置。
回复
yeyufeng9527
2011年04月01日 10:10:10
21楼
呵呵!本人就在设计院!就是好奇,想知道关于这方面的技术!所以发个帖大家讨论讨论!
回复

相关推荐