有一供应商为我们提供的产品,箱变内的低压电容柜(360KVA)配置为(共8个回路):总断路器DZ20-630/3300一只,下端配置的电容切换电容器(3只为一组),电容器15KVAR(3台为一组)。原来常规配置的熔断器和热继电器都给取消了,大家看看他们的配置是否合理?目前此设备一直没有投入使用。
有一供应商为我们提供的产品,箱变内的低压电容柜(360KVA)配置为(共8个回路):总断路器DZ20-630/3300一只,下端配置的电容切换电容器(3只为一组),电容器15KVAR(3台为一组)。
原来常规配置的熔断器和热继电器都给取消了,大家看看他们的配置是否合理?目前此设备一直没有投入使用。
2楼
是否采用了可控硅无触点切换?是否配了电抗器?
回复
3楼
热继电器可以取消的
回复
4楼
不合理,熔断器不可取消
回复
5楼
回复
6楼
这么小的变压器配这么多的补偿电容??
是什么负荷??
回复
7楼
装设了谐波超值保护的话不用装热继电器。取消熔断器?想不通
回复
8楼
这么小的变压器配这么多的补偿电容??
是什么负荷??
用电负荷是家属区,变压器容量为800KVA,我认为低压补偿150KVAR即可,大家认为呢?取消熔断器和热继电器应该都不行的,但最近两年做此行业的一般都用断路器取代了熔断器,理由是断路器的过流能力好,抗电流冲击性能强,大家怎么认为呢?谢谢各位的参与!
回复
9楼
用断路器确实是简单经济,而且以后维护简单,不像熔断器需要经常更换,但有个危险是断路器没有单相保护能力,一旦电容发生单相击穿,有可能会因为过电压而出事故,所以还是用熔断器比较好。个人认为还是使用熔断器加热继电器加接触器的组合。
回复