室外污水管道计算的问题~
ajchen
ajchen Lv.2
2002年12月25日 22:29:12
只看楼主

请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~

请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?

我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~

请指教~
ocm-21th
2002年12月25日 22:38:51
2楼
要考虑总变化系数!
回复
ajchen
2002年12月26日 08:29:41
3楼
时变化系数按2.5计算的,应该没有问题吧~
回复
鸿业gps
2002年12月26日 09:48:18
4楼
这要看你的管道坡度了,像你说的条件,最大时排数量(/ (* 0.15 3000.0 2.5) 24 3600。0)=13L/s,取DN200的混凝土管道,其实也可以,坡度0.006,流速0.77
回复
chinawater
2002年12月26日 10:25:24
5楼
我认为也可以,流量也满足.
但老实讲我也不太相信.
回复
ocm-21th
2002年12月26日 14:34:13
6楼
正与鸿业所说的那样取,是可以的!我算了一下!