关于净化空调风管密封的问题,求教!
fqucxping
fqucxping Lv.3
2006年04月11日 21:43:16
只看楼主

以前我在工程中,净化空调的密封都采用的中性密封胶对风管的咬口处,法兰翻边处,铆钉处进行密封。但我前段时间在一个生物净化厂房的空调施工中看到施工单位采用环氧树脂腻子对风管密封。并提出密封胶密封易出现密封胶脱落的问题。采用环氧树脂腻子在规范中允许吗? 另外,采用密封胶密封时,密封胶是在风管成形扣接时在将胶挤在扣缝中再扣管呢,还是风管在清洗后直接将胶挤在风管内的扣缝处?望高手指点!

以前我在工程中,净化空调的密封都采用的中性密封胶对风管的咬口处,法兰翻边处,铆钉处进行密封。但我前段时间在一个生物净化厂房的空调施工中看到施工单位采用环氧树脂腻子对风管密封。并提出密封胶密封易出现密封胶脱落的问题。采用环氧树脂腻子在规范中允许吗?
另外,采用密封胶密封时,密封胶是在风管成形扣接时在将胶挤在扣缝中再扣管呢,还是风管在清洗后直接将胶挤在风管内的扣缝处?望高手指点!
免费打赏
blooding-eyes
2006年06月13日 13:33:41
2楼
密封胶是在风管成型时就挤上去的,规范里我也不知道允不允许用腻子密封,不过中性胶也不会出现脱落的情况,除非用的太多了或者质量不好,在吊装时可以将接口处多出来的胶用刀子刮掉就不用担心脱落了
回复