在净化空调金属风管的施工过程中,只有根据它的使用要求,采取严格的质量控制措施,才能保证其质量要求。一般来说,净化空调金属风管与一般空调金属风管相比,有四个不同的使用要求:1. 风管内应保持清洁;2.密封性要求高;3.平整度要求高;4.风管内静压值高。本文主要论述净化空调金属风管密封性的保证措施及检测方法。 1 净化空调金属风管密封性的保证措施 (1)风管的咬口形式采用单咬口、联合角咬口。
1 净化空调金属风管密封性的保证措施
(1)风管的咬口形式采用单咬口、联合角咬口。
(2)金属风管的连接形式采用角钢法兰连接。
(3)在板材尺寸能够满足下料要求,损耗率不会太大的情况下,可考虑把弯头、三通等配件制作成与直线段连成一体,减少法兰接口。
(4)风管直管制作尽量减少纵向拼接缝,不应有横向拼接缝。矩形风管边长小于或等于900mm时,其底面板不得有拼接缝,大于900mm时,不应有横向拼接缝。
(5)风管的咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。
(6)法兰密封垫采用5mm橡胶板或8501阻燃密封胶带。
(7)风管与法兰连接时,风管翻边应平整并紧贴法兰,宽度不小于7mm。
(8)法兰螺孔和铆钉孔间距不应大于100mm。矩形法兰四角应设螺孔。弯头、三通等管件内设置导流片用平头铆钉固定,严禁采用抽芯铆钉。铆钉处涂密封胶。
(9)软接头采用角钢法兰连接。(如图1)
2 采用漏光法检测净化空调金属风管的密封性
漏光法检测在风管吊装后,保温前进行。漏光检测采用分段检测。可根据风管内绳索拉动的顺畅程度,风管的检测长度尽可能长些来分段,以减少检测的次数,提高工作效率。重点检查的部位为弯头、三通等管件板材转折处,法兰四角翻边、铆钉处。按照《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)附录A的规定,中压系统每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。但是,该规定尚不能满足漏风测试要求。因此,在采用漏风测试前,应保证没有漏光点。
3 漏风量测试
3.1 漏风量测试的仪器
下面介绍笔者使用的漏风试验装置(图2)。该装置的组装参考《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)附录正压风管式漏风量测试装置。
(1) 测试离心风机9-19№4A(1704m3/h,3253Pa,3kW)
(2) 毕托管与倾斜式微压计(YYT-200B,0~200 mmH2O)
(3) 热球式电风速仪(QDF-3型,0.05~30m/s)
3.2 漏风量测试的方法
(1) 先用镀锌钢板封堵检测风管的各个出口。然后将风管漏风测试装置的进风管与检测风管连接,利用测试离心风机向风管内鼓风,调节风机入口处的风量调节阀。使进风管内静压值P上升并保持在700Pa。
(2) 进风管内的静压用毕托管与倾斜式微压计测量。
(2) 进风管的风速用热球式电风速仪测量。根据测得的风速与进风管的截面积计算进风量Q(m3/h)。此时的进风量Q即为漏风量。
4 漏风量的计算过程
4.1 对空气流态的判断
∵试验风机的风量为1704m3/h,进风管的管径为φ300。
∴风速v=6.7m/s
又∵1个大气压下,30OC空气的运动粘滞系数 v==16.6*10-6 (m2/s)
∴Re= = =121084
∵Re>2000
∴空气的流态为紊流,流量的计算公式不能按层流考虑,风管内流速分布的大致剖面图如图3所示。
4.2 漏风量大小的确定
漏风量的大小按分割成如图4的1个圆锥体与1个圆锥台的体积之和考虑。
Q测---漏风量(m3/h)
d---进风管管径 (m)
v1---进风管截面圆心a处的风速 (m/s)
v2---进风管截面b处的风速 (m/s), b点与a点之间的距离为d/4。
=75πd2(v1+6v2) (m3/h)
4.3 本漏风测试装置的漏风量计算公式
Q测=21.2(v1+6v2) (m3/h)。