没做净化的ICU内空调风管可以用玻镁复合风管吗
youtou
youtou Lv.2
2011年08月30日 08:36:10
只看楼主

如题,推荐做净化,但医院参观了一些其他医院,反应做了净化后效果并不太好,所以只做净化装饰,用中央空调,风管是玻镁风管(已招标中央空调安装厂家),但不知适合用否,还是一定要用金属风管。谢谢

如题,推荐做净化,但医院参观了一些其他医院,反应做了净化后效果并不太好,所以只做净化装饰,用中央空调,风管是玻镁风管(已招标中央空调安装厂家),但不知适合用否,还是一定要用金属风管。谢谢
免费打赏
zht2004
2011年08月30日 09:57:18
2楼
个人认为这种风管不应使用在ICU部位,无论是否有净化要求。
因为对于这种场所,EHS是最重要的。
回复
crazy_123456
2011年08月30日 10:49:23
3楼
介不似扯淡么~ ICU也有高效送风口吧,玻镁的强度够高静压要求么?还有洁净风管要求够么?
回复
lingxing1
2011年08月31日 13:55:51
4楼
没用过玻镁复合风管,不知是强度不够,还是影响净化洁净度
回复
haosuo580225
2011年09月13日 11:46:33
5楼
不做净化可以采用,但是这个对未来升级成净化空调就不行了,所以尽量做成金属的、保证未来发展升级减少难度。
回复
yitian1129
2011年09月14日 12:31:14
6楼
不做净化的话可以使用。如果做净化属于是高压系统可能会不好哟
回复
xilou_1104
2011年10月07日 19:42:07
7楼
ICU病房就算不做洁净,用这风管也不好。
回复