玻镁复合风管为双面无机不燃玻璃钢材质中间夹层白色聚苯发泡保温材料的新型风管,厂家能提供玻镁复合风管的A级不燃建材国家检验报告。我的疑问是夹层发泡保温材料是不耐火的,用其作成的玻镁复合风管能用在防排烟系统吗?虽然我也见有的设计院有此种设计!

玻镁复合风管为双面无机不燃玻璃钢材质中间夹层白色聚苯发泡保温材料的新型风管,厂家能提供玻镁复合风管的A级不燃建材国家检验报告。我的疑问是夹层发泡保温材料是不耐火的,用其作成的玻镁复合风管能用在防排烟系统吗?虽然我也见有的设计院有此种设计!
免费打赏
zhf
2007年09月08日 15:56:41
2楼
既然厂家能提供玻镁复合风管的A级不燃建材国家检验报告,那作为设计单位设计该风管用在防排烟系统中是可以的,我也用过.
回复
wenzhen001
2007年09月08日 15:58:35
3楼
玻镁复合风管为双面无机不燃玻璃钢材质中间夹层白色聚苯发泡保温材料的新型风管,厂家能提供玻镁复合风管的A级不燃建材国家检验报告。
还没有相关规定出台
不过我没有见过防排烟系统用这种风管的
我想以后会有这方面的规定的
现在最好不要用在防排烟系统中
回复
ntabc123
2007年09月08日 19:08:14
4楼
有设计和检验报告验收是没有问题的,可规范上要求隔热材料应是不燃的,白色聚苯发泡保温材料并不是不燃的呀!
回复
ntabc123
2007年09月08日 19:09:01
5楼
2楼朋友你好!有设计和检验报告验收是没有问题的,可规范上要求隔热材料应是不燃的,白色聚苯发泡保温材料并不是不燃的呀!
回复
ly6658
2007年09月09日 03:33:52
6楼
不能用!聚苯发泡保温材料当温度超过90度就要熔化了,此时风管将坍塌。该种风管用于防排烟系统,消防验收过不了关的。现在已有厂家在研制珍珠岩发泡板作为中间夹层,以便于玻镁复合风管用于防排烟系统。
回复
ntabc123
2007年09月11日 22:13:59
7楼
请问6楼朋友你当地消防局是认识到此种问题了,你说的很实际呀,你是在哪搞工程的呀?
回复
yaoxingmin
2007年09月12日 17:02:07
8楼
我见过有难然聚苯发跑保温层材料,但在风管上还没见过
回复
yaoxingmin
2007年09月12日 17:10:29
9楼
防排烟风管不是空调风管不用保温就可以使用,
回复
ntabc123
2007年09月12日 21:56:39
10楼
要隔热的在吊顶上面
回复
wxy20033
2007年10月05日 13:34:32
11楼
金光集团拥有酚醛铝箔复合保温板生产线,采用连续法生产,一次成形。采用连续法生产的酚醛板材铝箔不会脱落。它与其他风管相比具有质量轻,防火环保,阻燃指数达到B1级。保温性能好,用作空调的通风管道不用加保温层,节省了房间的使用空间。酚醛风管的强度大,承受气流压强可以超过1500Pa,使用寿命可达20-30年。金光集团生产的酚醛板,酚醛风管,质量可靠,价格低廉。 望各位有志之士光临回顾,如有意向,可与我们联系。联系电话 0534-5018888 王经理。
回复