净化空调的风管电预热到底怎么算
qiaohu1987
Lv.2
2010年01月05日 16:18:29
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
我看书上说是功率=L*温差/3600*功率,但是我看到好多的以前的设计都不是这么算的求高手具体讲解下
我看书上说是
功率=L*温差/3600*功率,
但是我看到好多的以前的设计都不是这么算的求高手具体讲解下
免费打赏
qiaohu1987
2010年01月05日 16:25:33
2楼
看来打家都不屑于回答我这个肤浅的问题。。。
:( :(
回复
dhz83
2010年01月05日 16:48:11
3楼
功率=L*温差/3600
是这样算的 L指的是新风量,质量流量
回复
wj-2005714008
2010年01月08日 15:37:08
4楼
哦哦,又学习到了。。多谢
!!
回复
zhj8066
2010年03月15日 12:58:33
5楼
用焓湿图做也可以
回复
zhj8066
2010年03月15日 13:00:19
6楼
Q=新风量*焓差、3600
回复
相关推荐
深圳禾正医院自控系统案例|能迪科技canlead中央空调净化系统
洁净空调系统
2022-10-18 17:26:43
净化实验室对空调通风系统的要求
洁净空调系统
2022-10-16 22:19:48
医药净化空调系统消毒方式的探讨与应用
洁净空调系统
2022-10-13 08:57:34
洁净室净化空调系统的冷、热源
电气工程原创版块
2022-08-28 13:34:34
易云维医院智慧后勤综合管理平台引领者医院的净化空调的能源管理与自动化的数字化转型
洁净空调系统
2022-07-11 15:13:28
实例说明负压病房建设之净化空调系统设计
洁净空调系统
2022-07-08 14:31:21
全空气空调全功能净化器除pm2.5、杀菌、分解甲醛
中央空调
2022-06-22 15:08:57
净化空调MAU FFU DC系统设计探讨
洁净空调系统
2022-05-23 11:04:19
分享几个关于医院净化空调设计、施工的PPT!
洁净空调系统
2022-05-10 17:58:57
隔音房哪家好?冷却塔及净化空调机组隔音工程
混凝土结构
2022-05-09 16:49:54
新风净化: 奥克斯新风空调暨VIP客户品鉴会在桂林圆满举行
中央空调
2022-04-12 17:12:32
普通型医学BSL-2实验室空调、通风和净化
建筑方案设计
2021-12-21 17:40:35
GMP药厂洁净室的空调净化应用手册
中央空调
2021-11-08 08:51:22
医疗建筑净化空调热湿处理原理是什么?如何确定空调的热湿比线?
中央空调
2021-11-05 09:48:14
中央空调空气净化的方式、方法
中央空调
2021-11-01 10:05:57
动物房净化空调系统设计参考
洁净空调系统
2021-08-19 14:10:55
空气净化如何与制冷空调结合起来设计
洁净空调系统
2021-07-11 17:28:38
净化空调系统技术常识与维护
洁净空调系统
2021-06-21 08:58:28
深圳禾正医院中央空调净化系统解决方案配套智慧医院云平台
中央空调
2021-06-15 16:41:10
综合医院手术室净化空调设计
洁净空调系统
2021-05-10 10:25:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开