TN-S系统配电箱的三相进线断路器的极数探讨
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月29日 20:34:15
来自于断路器
只看楼主

TN-S系统三相进线的配电箱的进线断路器采用3极还是4极好?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-29 20:51 编辑 ]

TN-S系统三相进线的配电箱的进线断路器采用3极还是4极好?

[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-29 20:51 编辑 ]
免费打赏
iamcmh
2011年03月31日 08:12:31
12楼
王厚余老先生的书里有详细的解释,建议你看一下,论坛里有下载。
回复
iamcmh
2011年03月31日 08:25:24
13楼
可以这么理解。
不过凡事无绝对。
也不要认为N线接近地电位就一定安全,比如几伏特的电压也可能产生电火花,在爆炸环境就很危险;又比如由非专业人员维护,N线以后不知还能不能保持地电位;再比如谐波严重时,N线的载流量比相线还大,超出设计估计,那么用4极开关,则可保证N线不过载。
我设计时一般把由专业人员管理的地方用3极开关,危险的地方、非专业人员维护的地方、谐波严重的地方用4极。另外民规说的那些地方也用四极。
回复
yjd107888
2011年03月31日 08:28:02
14楼
1楼的说得很清楚!
回复
wension18
2011年04月01日 22:11:10
15楼
谢谢分享,学习了
回复
muyuyao
2011年04月02日 01:18:45
16楼
可以这么理解。
不过凡事无绝对。
------非常好的见解和做法!!!有心的设计者,必成大器!!!
回复
muyuyao
2011年04月02日 01:21:17
17楼
1楼的说得很清楚!

----你再仔细看看、想想,1楼显然答非所问!!!根本解读不出我们最常用的TN系统进线开关该用四极还是三极!!!
回复
muyuyao
2011年04月02日 01:28:21
18楼
临电规范中,图5.1.1及图5.1.2,两个主接线图虽然都只反映了总柜两种主接线中的总进线漏保一种模式,但已明确画出该模式下隔离开关都是三极的,只是对分路漏保模式丝毫没有反映!!!
回复
mr_yon
2011年04月02日 07:29:56
19楼
引用正确的规范为什么要得出错误的结论?
回复
jhl19890227
2011年04月02日 08:04:29
20楼
给个地址哈。。那得找。。
回复
白头翁
2011年06月22日 09:33:01
21楼
个人理解通常所谓的4P漏保实应为三极四线型,而不是4极型,即N线只是穿过其中,而动作时不用断开
回复