TN-S系统三相进线的配电箱的进线断路器采用3极还是4极好?[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-29 20:51 编辑 ]

TN-S系统三相进线的配电箱的进线断路器采用3极还是4极好?

[ 本帖最后由 hhsscc 于 2011-3-29 20:51 编辑 ]
免费打赏
dianqipanli
2011年03月30日 04:14:27
2楼
《民用建筑电气设计规范》
7.5.3三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1.保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联;
2.TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3.正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4.TT系统的电源进线开关应采用四极开关;
5.IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。
7.5.1低压电气的选择应符合下列要求;

7.多极电器所有极上的动触头应机械联动,并应可靠的同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头应在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。
根据以上规范要求,应该选择四极断路器。
回复
boeing_s
2011年03月30日 08:21:24
3楼
根据民规的这些规定,根本解读不出我们最常用的TN系统进线开关该用四极还是三极,请不要误导别人
只有电源转换开关是强条需用四极
回复
码头电气
2011年03月30日 08:25:52
4楼
我觉得可以看看 电气措施
回复
hhsscc
2011年03月30日 09:48:38
5楼
很赞同你的观点,民规没有提到TN系统进线开关极数选择。
回复
iamcmh
2011年03月30日 10:07:24
6楼
除了民规的那几天,还要考虑:
低压配电设计规范
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。 在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
回复
xaldp
2011年03月30日 10:08:51
7楼
学习中!请高手解答!
回复
hhsscc
2011年03月30日 12:31:12
8楼
分析的有道理,能否谈一下采用三极和四极的利弊。
回复
muyuyao
2011年03月31日 01:37:08
9楼
根据民规的这些规定,根本解读不出我们最常用的TN系统进线开关该用四极还是三极,请不要误导别人
只有电源转换开关是强条需用四极

----------------完全赞同板凳的观点!!!我对这个问题也非常感兴趣,刚发了帖子------如何理解临电规范中“能同时断开电源所有极”中的“极”?随即就看到本贴,太巧,大家想到一块了!!!
回复
muyuyao
2011年03月31日 01:59:09
10楼
低压配电设计规范
第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

--------是否可以这样理解:

当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开,用三极的。

当不能可靠地保持N线为地电位时,则需要断开N线,应装设相线和N线一起切断的保护电器,用四极的。
回复
hhsscc
2011年03月31日 08:04:24
11楼
是啊!大家继续探讨,把这个问题搞清楚。