诸位同行,请问大家遇到过水表的口径过大而导致水表计量不准的问题吗?现有一个临建小区,生活和消防用一套管路,每月的用水量约为5000方,用口径为DN200的水表,结果水务局说水表不准。请教各位会出现这种问题吗,怎么解决比较好啊?
诸位同行,请问大家遇到过水表的口径过大而导致水表计量不准的问题吗?现有一个临建小区,生活和消防用一套管路,每月的用水量约为5000方,用口径为DN200的水表,结果水务局说水表不准。请教各位会出现这种问题吗,怎么解决比较好啊?
2楼
选用DN150的南瓜表
回复
3楼
请问用旋翼式还是螺翼式合适啊?
回复
4楼
可以计算的!
回复
5楼
螺翼式
回复
6楼
把数据给我
我会算的
回复
7楼
建议使用复式水表,这种表的优点是:小流量是由附表计量,大流量由主表计量。这样就可以减少水表的误差。因为普通螺翼式水表的起步流量较大(大于旋翼式水表),而且能克服大水表计量小流量的误差。
回复
8楼
请问sq996,能否告知复式水表有关生产产家??回电yjq1@wz163.com
回复
9楼
每月5000立米的小区的时流量约20~25立米,一般消防校核10~12l/s,DN100水表的公称流量60立米/时,最大流量120立米/时。因此,选DN100水表够了,用DN200水表太大了,小流量使用时,水表不动。水务局当然不愿意了。
回复
10楼
我们也经常遇到此类“小马拉大车”的问题,请问sp996这位老兄能否
提供一下生产此类复式水表的厂家,发信至:E-mail:yhj621@21cn.com
多谢!!!
回复
11楼
谢谢诸位的建议,yqcc说的很有道理
另外sq996的复式水表能提供厂家吗,谢谢
回复