风荷载作用下的位移比
liuenyu22
liuenyu22 Lv.3
2011年03月29日 17:06:42
只看楼主

位移比的控制是否要考虑风荷载作用下的值

位移比的控制是否要考虑风荷载作用下的值
linjq13
2015年12月18日 10:55:55
22楼
风荷载的位移角限制哪里有
回复
一只小兔纸
2016年04月22日 10:31:29
23楼
学习了,讲的很好
回复
fengkuang2055
2016年05月10日 10:47:34
24楼
见解期待心得观念
回复
fengkuang2055
2016年05月10日 10:50:09
25楼
见解期待心得观念
回复
lxsh111
2016年06月03日 07:01:41
26楼

=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
2 1 41 2.07 2.07 1.00 2400.
42 0.39 0.23 1.70 1/6194. 99.9% 1.00
1 1 36 1.89 1.79 1.06 6900.
36 1.89 1.79 1.06 1/3643. 99.9% 2.17

X方向最大层间位移角: 1/3643.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.06(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.70(第 2层第 1塔)
回复
lxsh111
2016年06月03日 07:02:09
27楼
为啥会是1.7呢?平面不规则吗?
回复
lxsh111
2016年06月03日 07:02:45
28楼

=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
2 1 61 5.92 5.92 1.00 2400.
42 1.23 0.90 1.37
1 1 32 5.28 4.98 1.06 6900.
32 5.28 4.98 1.06

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.06(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.37(第 2层第 1塔)

=== 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
2 1 61 6.14 5.92 1.04 2400.
42 1.25 0.90 1.38
1 1 31 5.48 5.05 1.08 6900.
31 5.48 5.05 1.08

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.08(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.38(第 2层第 1塔)

=== 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
2 1 64 6.14 5.92 1.04 2400.
43 1.25 0.90 1.38
1 1 32 5.48 5.05 1.08 6900.
32 5.48 5.05 1.08

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.08(第 1层第 1塔)
回复
heart2013
2016年07月15日 15:24:19
29楼
lxsh111 发表于 2016-6-3 07:02 为啥会是1.7呢?平面不规则吗?因为你建了坡屋面啊
回复
天天空空
2016年07月19日 15:12:24
30楼
有道理,风载和地震荷载的设计概念有区别的,记住了
回复
zhemuduo
2016年09月19日 11:06:41
31楼
yangcheng116 发表于 2011-3-30 08:39 旧高规4.3.5指的在考虑偶然偏心影响的地震作用下,但PKPM新规范学习中新高规改为考虑规定的的水平力作用下, …L型结构,风荷载位移比超的太多,咋办呀
回复

相关推荐

APP内打开