大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算
zsd_3322138751
2022年09月05日 13:57:50
只看楼主

01  前言 在工业建筑厂房中,经常遇到建筑地面有大面积的堆载作用,如图1为某钢厂内地面存放大量钢坯,图2为某电厂煤棚内地面存放大量原料。设计时未考虑地面堆载的不利影响,或者实际生产过程中未能按原设计要求使用随意增加地面荷载,一方面会导致厂房地坪沉降较大,影响生产使用,另一方面会使柱下基础产生不均匀沉降和上部柱子发生倾斜,影响厂房上部结构的安全

01  前言

在工业建筑厂房中,经常遇到建筑地面有大面积的堆载作用,如图1为某钢厂内地面存放大量钢坯,图2为某电厂煤棚内地面存放大量原料。设计时未考虑地面堆载的不利影响,或者实际生产过程中未能按原设计要求使用随意增加地面荷载,一方面会导致厂房地坪沉降较大,影响生产使用,另一方面会使柱下基础产生不均匀沉降和上部柱子发生倾斜,影响厂房上部结构的安全

图片

图1 某钢厂内地面存放大量钢坯

图片

图2 某电厂煤棚内地面存放大量原料


02 大面积地面荷载的定义

根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第7.5.1条,地面荷载是指生产堆料、工业设备等地面堆载和天然地面上的大面积填土。当单层工业厂房、露天车间和单层仓库有地面荷载时,应考虑由于地面荷载所产生的地基不均匀变形及其对上部结构的不利影响。


规范规定,地面堆载应均衡,并应根据使用要求、堆载特点、结构类型和地质条件确定允许堆载量和范围。对于在使用过程中允许调整吊车轨道的单层钢筋混凝土工业厂房和露天车间的天然地基设计,由地面荷载引起柱基内侧边缘中点的地基附加沉降量计算值s’g不应大于规范允许值[s’g] 。


03 地基附加沉降量计算

根据《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011附录N,由地面荷载引起柱基内侧边缘中点的地基附加沉降计算值可按分层总和法计算。


参与计算的地面荷载包括地面堆载和基础完工后的新填土,地面荷载应按均布荷载考虑,其计算范围为横向取5倍基础宽度,纵向取实际堆载长度

当荷载范围横向宽度超过5倍基础宽度时,按5倍基础宽度计算。

当荷载范围横向宽度小于5倍基础宽度或荷载不均匀时,应换算成宽度为5倍基础宽度的等效均布地面荷载计算,具体换算方法按本规范第N.0.4执行。


厂房内大面积地面荷载作用下地基附加沉降量计算示意图如图3所示,其中1代表地面堆载,2代表大面积填土。


图片

图3


04 结语

在地面存在大面积堆载的厂房中,当发现厂房地面或柱子出现不均匀沉降或厂房柱子发生较大倾斜时,应对地面荷载对厂房结构的影响做深入的分析和评估。既有厂房改造为大面积地面堆载的仓库或料棚时,也应首先计算地基沉降量,分析地基基础和上部结构的承载能力,才能保证厂房的合理安全使用。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

矩形均布面荷载作用下基础的最终沉降量计算

大面积荷载下非饱和软土场地考虑时间效应的单桩负摩阻力计算方法


知识点:地基附加沉降量计算



免费打赏

相关推荐

APP内打开