2楼
我们都考虑风荷载下位移比的控制,涉及这些平面整体布置及竖向整体布置,不管什么荷载,其结构皆以符合规范要求为准的好。
回复
3楼
不需要!
轴压比、周期比、位移比、刚度比、抗剪承载力比、剪重比等概念均为控制结构耗能能力的指标。虽然这些指标是定量控制,但其实质是从概念上定性控制结构抗震 性能。具体请仔细研读规范条文和相关书籍。
因此,风荷载作用下是不需要控制这些指标的,因为风是基本确定,仅仅需要从刚度和承载力的角度进行控制,无需考虑其耗能的能力。
这就是结构设计的三个层次,配筋、刚度和能量。
回复
4楼
嗯!又加深了印象:配筋、刚度和能量!
回复
5楼
旧高规4.3.5指的在考虑偶然偏心影响的地震作用下,但PKPM新规范学习中新高规改为考虑规定的的水平力作用下,风荷载下位移比较大,说明该体系可能平面不规则等。
回复
6楼
学习了,现在是逐渐积累经验的时候。
回复
7楼
这个问题我之前也纳闷的,规范上确实没对风荷载作用下位移比控制有条文,强调的也是地震作用。刚开始搞设计的时候总工就说都是水平荷载作用,还是控制下好。结果就一直这样控制的。按照规范条文确实如版主说的一样,主要就是控制层间位移角,满足承载力和刚度的使用要求即可。
回复
8楼
当多层平面不规则时,位移比的控制只是在规定水平力作用下?还是双向地震工况下也要满足?
回复
9楼
有道理,风载和地震荷载的设计概念有区别的,记住了
回复
10楼
高钢规上规定要考虑的吧?高钢规中有一个“风荷载作用下,结构平面端部构件最大侧移不得超过质心侧移的1.2倍。” 见5.5.1条
回复
11楼
很受教啊,谢谢楼上们的回答
回复