钢桁架的两个问题
bobyzhang1111
2011年03月29日 16:44:45
只看楼主

一般钢桁架和钢屋架使用的都是Q235B,但是Q345B很少使用,这是为什么呢?价格上二者相差并不多啊另一个问题是,钢桁架中压杆和拉杆的强度应力比、稳定应力比一般控制在多少比较合适?按照抗震规范的话

一般钢桁架和钢屋架使用的都是Q235B,但是Q345B很少使用,这是为什么呢?价格上二者相差并不多啊
另一个问题是,钢桁架中压杆和拉杆的强度应力比、稳定应力比一般控制在多少比较合适?按照抗震规范的话
mayunjun
2011年03月30日 09:35:15
2楼
钢材强度很高,一般钢桁架和各种钢屋架中的杆件都是拉或压杆件,压杆的首要控制条件是其细长比不需满足规范要求,避免出现压杆整体失稳,拉杆的首要控制条件是其强度比(其细长比是辅助控制项),一般民用或是小型工业建筑用的钢桁架或是钢屋架选用Q235级钢材基本均能达到其强度比要求。杆件强度比一般应控制在0.8为宜。