钢结构钢桁架抗震性能化设计
zsd_0150326923
2022年10月24日 13:44:38
只看楼主

本设计中钢桁架与型钢混凝土框架柱为刚接,且跨度较大(40.5m)。现对该重要结构构件按照《钢结构设计标准》(GB50017—2017)进行抗震性能化设计。 将桁架建入盈建科整体模型中,验算本地区抗震设防烈度的多遇地震作用的构件承载力和结构弹性变形(小震不坏)、采用中震等效弹性根据其延性验算设防地震作用的承载力(中震可修),最后采用静力弹塑性Push Over分析验算结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形(

本设计中钢桁架与型钢混凝土框架柱为刚接,且跨度较大(40.5m)。现对该重要结构构件按照《钢结构设计标准》(GB500172017)进行抗震性能化设计

将桁架建入盈建科整体模型中,验算本地区抗震设防烈度的多遇地震作用的构件承载力和结构弹性变形(小震不坏)、采用中震等效弹性根据其延性验算设防地震作用的承载力(中震可修),最后采用静力弹塑性Push Over分析验算结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形(大震不倒)(详7.7节框架结构弹塑性变形验算)。

图片

图7.8.7 钢桁架与下部混凝土整体拼装模型(局部

根据《钢结构设计标准》17.1.3,钢构件塑性耗能区的抗震承载性能等级和目标如表7.8-1,结构构件最低延性等级如表7.8-2

7.8-1 构件塑性耗能区的抗震承载性能等级和目标

承载性能等级

地震动水准

多遇地震

设防地震

罕遇地震

性能1

完好

完好

基本完好

性能2

完好

基本完好

基本完好~轻微变形

性能3

完好

实际承载力满足高性能系数的要求

轻微变形

性能4

完好

实际承载力满足较高性能系数的要求

轻微变形~中等变形

性能5

完好

实际承载力满足中性能系数的要求

中等变形

性能6

基本完好

实际承载力满足低性能系数的要求

中等变形~显著变形

性能7

基本完好

实际承载力满足最低性能系数的要求

显著变形


7.8-2 结构构件最低延性等级

设防类别

塑性耗能区最低承载性能等级

性能1

性能2

性能3

性能4

性能5

性能6

性能7

适度设防类(丁类)

Ⅴ级

Ⅳ级

Ⅲ级

Ⅱ级

标准设防类(丙类)

Ⅴ级

Ⅳ级

Ⅲ级

Ⅱ级

Ⅰ级

重点设防类(乙类)

Ⅳ级

Ⅲ级

Ⅱ级

Ⅰ级

特殊设防类(甲类)

Ⅴ级

Ⅳ级

Ⅲ级

Ⅱ级

Ⅰ级


    钢结构的塑性耗能区需控制在对结构整体危害较小的部位。而对于组成桁架的弦杆和腹杆均为压弯构件,杆端出现塑性铰后需要抵抗随后伴随位移增加而出现的新增次弯矩,且结构整体会发生较难把握的内力重分配。因此性能设计的钢桁架杆件定义为非耗能构件。

    经综合分析比较,选定桁架的承载性能等级为性能2,相应的延性等级为级。性能系数

图片

   根据《钢标》17.2.3,按下式进行中震下地震作用组合及承载力验算:

图片

   中震性能分析下桁架杆件应力比分布云图如下所示:

 

图片

结论:钢桁架内力控制组合为荷载的基本组合,地震组合不起控制作用。杆件截面均满足设防地震下性能2的承载能力要求。

内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除 

相关资料推荐:

圆形钢桁架体育场馆结构设计施工图(6度抗震)

结构抗震性能化设计

知识点:钢桁架抗震性能化设计

免费打赏

相关推荐

APP内打开