我在空调系统的调试中发现,一台45kw的水泵它的额定电流为84A,而控制箱上面的电流表显示为30A.水泵还是运行在过流量工况中,我以为他的运行电流应该大于84A.

我在空调系统的调试中发现,一台45kw的水泵它的额定电流为84A,而控制箱上面的电流表显示为30A.水泵还是运行在过流量工况中,我以为他的运行电流应该大于84A.
免费打赏
coolheating
2006年04月11日 19:07:53
2楼

这种情况是应该在过流状况的啊,是不是电流表坏了
回复
zhugm703
2006年04月11日 21:25:00
3楼
可能有两种情况,仅供参考:
1:水泵的扬程不是全负荷。
2:如果是冷冻水,在末端装置水系统中有堵,或没全开。
至于还有其他原因,要知道系统情况才能---
回复
zhugm703
2006年04月11日 21:27:36
4楼
水泵是变频控制吗?
回复
vzhyi
2006年04月11日 22:26:53
5楼
会不会是在空转
回复
xiongzhouyu
2006年04月11日 22:43:38
6楼
还有一种可能就是选型有误,电机功率和水泵功率不匹配,大马拉小车。水泵功率没有到达电机功率。
回复
zhangfc
2006年04月12日 16:11:57
7楼
支持3楼和6楼的意见!
回复