各位大侠,如题:KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?电磁锁的开孔是高压柜柜体厂家自己开孔还是我要求开孔啊?小弟刚刚开始接触高压柜,很多不懂,请各位帮帮忙啊!!![ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 编辑 ]
各位大侠,如题:KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?电磁锁的开孔是高压柜柜体厂家自己开孔还是我要求开孔啊?小弟刚刚开始接触高压柜,很多不懂,请各位帮帮忙啊!!!
[
本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 编辑 ]
32楼
主要是为了安全和电业局验收着想,带接地刀的装一下还是可以的!
回复
33楼
学习。。。。。。。。。。。。。。。
回复
34楼
比如中置柜中的进线柜了 提升柜了 计量柜有计量铅封了就不加我们这边,馈线柜有接地刀闭锁正常来说也不要但是厦门这边审图也变态了馈线柜都要加电磁闭锁了 ,正常每台柜子都必须加带电显示器 有些地方计量柜可不加,计量柜的计量表计已经可以看到柜子是否带电了
回复
35楼
tz-zhangxuefeng 发表于 2011-3-29 09:27 同意专家的说法!带接地刀的,因接地刀与后门有机械闭锁,只有接地刀合闸的情况下,才能开门。所以可 …一语点醒梦中人,我一直在疑惑PT加不加带电显示器的问题,看了你的回答,我豁然开朗!
回复
36楼
学习了电磁锁和带电显视的知识:
回复
37楼
顺便我再问下啊,,电磁锁在通电的情况下按动红色按钮可以打开柜门吗??
回复
38楼
tz-zhangxuefeng 发表于 2011-3-29 09:27 同意专家的说法!带接地刀的,因接地刀与后门有机械闭锁,只有接地刀合闸的情况下,才能开门。所以可 …也有PT柜PT在柜后下部的,这个就必须要电磁锁的!!
回复
39楼
同意地下室的说法!
回复