【求助】KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?
baobao1003
baobao1003 Lv.12
2011年03月28日 14:29:58
只看楼主

各位大侠,如题:KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?电磁锁的开孔是高压柜柜体厂家自己开孔还是我要求开孔啊?小弟刚刚开始接触高压柜,很多不懂,请各位帮帮忙啊!!![ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 编辑 ]

各位大侠,如题:KYN28高压柜在什么情况下要加电磁锁和带电显示器?电磁锁的开孔是高压柜柜体厂家自己开孔还是我要求开孔啊?小弟刚刚开始接触高压柜,很多不懂,请各位帮帮忙啊!!!

[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-3-28 14:31 编辑 ]
免费打赏
hzongbingh
2011年03月28日 16:38:23
2楼
重庆这边只要是高压的都必须加带电显示器。。有强制闭锁功能的带电显示器一半不加电磁锁
回复
wysh
2011年03月28日 18:22:42
3楼
不带接地刀的柜子(如进线柜)需要做闭锁的时候加电磁锁。
每台柜都需要加带电显示器
回复
baobao1003
2011年03月29日 09:10:58
4楼
谢谢各位,能不能说的详细点!!!
回复
tz-zhangxuefeng
2011年03月29日 09:27:56
5楼


同意专家的说法!
带接地刀的,因接地刀与后门有机械闭锁,只有接地刀合闸的情况下,才能开门。所以可以不加电磁锁。
另外,PT柜应该也可以不带电磁锁,因为柜后无带电部分。(各位给个建议)
带电显示每台都要加,比较好。
回复
z1g2d3
2011年03月30日 06:54:38
6楼
楼上同志说的很对
回复
镇江市百汇电器
2011年03月30日 09:27:25
7楼
需要锁门的,就用强制性带电显示器+电磁锁,普通就用T型带电显示器。我公司专业生产带电显示器、电磁锁等.
回复
huaxin518-gyb
2011年03月30日 11:05:32
8楼
同意板凳的意见
回复
sqq2010
2011年03月31日 17:19:43
9楼
是否要加电磁锁这个和标准里的“五防”有关,只要满足“五防”里的“防止误入带电隔室”就可以,加电磁锁就是防止误入带电隔室。所以只要是有机械联锁,然后打开门后这个隔室是无带电的隔室,那就完全没有必要加,否则就必须要加(考虑人身安全)
回复
sldhbds
2011年03月31日 21:02:36
10楼
带接地刀的,因接地刀与后门有机械闭锁,只有接地刀合闸的情况下,才能开门。所以可以不加电磁锁。带电显示每台都要加.
回复
zhuht327
2011年04月01日 20:25:38
11楼
路过,学习一下,以前还没有注意过这些细节,听过大家的评论,还真是长见识了。
回复