【一起讨论】1800平米的地下汽车库是否可自然通风排烟
star-cluster
2011年03月28日 00:35:24
来自于通风排烟
只看楼主

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25中间是个5.6米宽的车走道,长110,两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。现在有2个做法:1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟

汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25
中间是个5.6米宽的车走道,长110,
两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25

这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。

现在有2个做法:
1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?
2.在车道上方的那些天窗上4个侧面开通风百叶。使得2个大的进出口的面积加上通风百叶的净面积达到汽车库面积的2%之上,同时,30米范围内,开窗面积大于此范围面积的2%。是不是这样就是满足自然通风排烟了。

汽车库上说了2000方的汽车库,但是没说2000以内的,怎么弄
是一定要用第一种,还是可以使用第二种?这第二种可以用吗
免费打赏
sunmei_0923
2011年04月02日 11:15:08
42楼

要我做的话 我机械排和机械补都做。。。。
回复
lyhfang
2011年04月02日 12:42:57
43楼
规范啊,每个人理解的都不一样,
回复
wl7340
2011年04月03日 21:22:47
44楼
还是做机械排烟的好啊,排风排烟合用风管没什么浪费的,排烟量按4~6次计。
回复
shangyao3
2011年04月04日 01:12:45
45楼
要不要排烟,根据两个规范,一个是车库的规范,一个是高规。
1.根据车库规范,小于2000平方米的不用机械排烟。
2.根据高规,“经常有人停留或可燃物较多”的才需要排烟,车库似乎可以不在此列。这样的话,自然排烟都可以不考虑。只考虑通风就行。
回复
ahwangf126
2011年04月04日 15:14:37
46楼
如是我设计优先采用自然防排烟方式,当条件不允许的情况下,才用机械方式。
回复
frx0407
2011年04月05日 11:43:58
47楼
车库的通风能否满足通风要求
回复
rainbowlv138
2011年04月07日 10:42:27
48楼
地下车库做通风和做排烟有区别吗???
回复
caoya2010
2011年04月07日 11:40:37
49楼
建议楼主做机械排烟
回复
zw0901
2011年04月07日 14:58:58
50楼
1、根据汽车库规范,大于2000平米必须做机械排烟,你的地下车库小于2000平米
2、根据高低规,汽车库确实属于可燃物较多,应该设置排烟设施,但是这里指的排烟设施包括了自然排烟和机械排烟两种方式的
个人观点,保证可开启外窗净面积大于车库面积2%,同时满足排烟口距离最远点30米距离要求,可以不做机械排烟,同时规范中指出自然排烟方式由于机械排烟方式,因此采用自然排烟方式;至于通风,通风并不是规范强制要求的,所以可做可不做,按个人想法设计就行了
回复
chailang311
2011年04月08日 14:12:13
51楼
做机械排烟,合用排风嘛