【一起讨论】1800平米的地下汽车库是否可自然通风排烟
star-cluster
2011年03月28日 00:35:24
来自于通风排烟
只看楼主

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25中间是个5.6米宽的车走道,长110,两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。现在有2个做法:1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?

一起讨论:1800平米的一个县城的人才公寓的地下汽车库(车位为50个)是否可自然通风排烟

汽车库尺寸是长110,宽16,高2.25
中间是个5.6米宽的车走道,长110,
两侧放车子,走道的2端就是汽车的进出口,有2个,1进1出,尺寸都是4.2*2.25

这个110*5.6米的走道上方均匀分别了10个1.5*1.2的天窗。

现在有2个做法:
1.在走道上方均匀分别一些竖向排风兼排烟风机,车道进出口补风,即做机械排烟排风,假如做的话,这1800的面积,还是按6次算通风排烟吗?
2.在车道上方的那些天窗上4个侧面开通风百叶。使得2个大的进出口的面积加上通风百叶的净面积达到汽车库面积的2%之上,同时,30米范围内,开窗面积大于此范围面积的2%。是不是这样就是满足自然通风排烟了。

汽车库上说了2000方的汽车库,但是没说2000以内的,怎么弄
是一定要用第一种,还是可以使用第二种?这第二种可以用吗
免费打赏
loveu-1989
2011年04月08日 17:33:36
52楼
用天正软件画
回复
yangxi0220
2011年04月10日 13:48:19
53楼
这个看车规 应该说的很清楚了
回复
shenjie1028
2011年04月10日 15:36:15
54楼
自然通风分利用热压和风压2种,
后者对建筑 进深 朝向等 要求较为苛刻,
前者虽然理论上小车库通常都可以利用,但是在最热月时通常都无法满足。
回复
tangchaoyhl
2011年04月11日 10:40:00
55楼
可以不做机械排烟!但通风还是要考虑的。建议机械通风+自然进风。
回复
amigosjl
2011年04月11日 14:10:06
56楼
按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》可以不用做机械排烟

但是为了保险,稍微布几个排烟口,搞一个消防排烟风机就可以搞定,不麻烦,初投资也不大,最好做上吧
回复
ding103
2011年04月11日 14:13:50
57楼
需要设置机械排烟
回复
yxbljr
2011年04月11日 18:40:21
58楼
按规范只做通风,可不考虑排烟
回复
louerjj7
2011年04月11日 22:44:53
59楼
机械通风比较好
回复
nmve2
2011年04月12日 08:44:35
60楼
同意这种看法。超过2000平米的地下车库,一定要机械排烟,未超过2000,如果不满足自然排烟,仍然需要机械排烟。
回复
xiaobo8872
2011年04月12日 11:54:13
61楼
当然要做,既然只是采光用,达不到自然排烟的条件,就得做机械排烟,按不小于六次计算。

如果是百叶窗之类的,在面积和距离都达到规范要求的话,可以不用做。
回复

相关推荐

APP内打开