这样的车库是算地下车库吗?用自然通风可以吗?
背着房子找地皮
2006年04月11日 11:07:30
来自于通风排烟
只看楼主

我们在北京某小区看的,车库在地下,但是有多处天井采光通风,请问是否算地下车库,是否需要机械通风和排烟呢?我得印象地下车库都要进行机械的排风与排烟

我们在北京某小区看的,车库在地下,但是有多处天井采光通风,请问是否算地下车库,是否需要机械通风和排烟呢?我得印象地下车库都要进行机械的排风与排烟

1144724842589.JPG

免费打赏
背着房子找地皮
2006年04月11日 11:08:31
2楼
2
回复
背着房子找地皮
2006年04月11日 11:08:46
3楼
3
回复
背着房子找地皮
2006年04月11日 11:08:58
4楼
4
回复
背着房子找地皮
2006年04月11日 11:09:09
5楼
5
回复
背着房子找地皮
2006年04月11日 11:10:56
6楼
这样在北京地区不考虑采暖可以吗 ,我记得对于寒冷地区的车库,出入口也是要设置热风幕的,这样会不会冻坏汽车。
回复
背着房子找地皮
2006年04月11日 11:22:47
7楼
请问各位大虾,有没有这样带天井的“地下”停车场,关于自然通风方面的计算资料,我觉得继续按照地下停车场的规范套用,很是浪费呀,可是我不知道天井开多大面积可以解决这样的车库的排气和防火问题。
谢谢啦:)
回复
backty
2006年04月11日 16:45:47
8楼
建筑防火规范:敞开面积达50%以上可以采用自然排烟,当然要保证30内有风口
自然通风,敞开面积达2%时可以采用
回复
hhbox
2006年04月11日 21:04:29
9楼
我认为更符合敞开式汽车库的规定:即每层车库外墙敞开面积超过四周墙体总面积的25%。
能形成对流的自然通风就可以,不能形成考虑机械排风或排烟,考虑自然补风!
回复
nky6666
2006年04月12日 08:50:30
10楼

敞开面积达50%?在哪一条呀?
回复
背着房子找地皮
2006年04月12日 11:22:48
11楼
汽车库、修车库、停车场设计防火规范
8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。
对于面积小于2000m2的地下车库呢?是否需要进行机械排烟?