小区供电的共用系数
alibaba9120
2006年04月11日 08:50:06
只看楼主

如题,小区里的住户如果按每户6kw计算,1000户,那么现在设备负荷为6000kw,计算负荷就等于6000乘以个使用系数,请问这个系数取多大合适???0.3,0.5,0.7??

如题,小区里的住户如果按每户6kw计算,1000户,那么现在设备负荷为6000kw,计算负荷就等于6000乘以个使用系数,请问这个系数取多大合适???0.3,0.5,0.7??
免费打赏
sss9199
2006年04月13日 18:03:05
12楼

不妥。你这小区里的变压器低压母线不至于加联络开关吧,小区里的变压器最大一般不会大于1250。故应该按一台变压器取KX(措施)
回复
dsy123456
2006年04月13日 20:31:19
13楼
我看再根据其他面积指标等核算一下,再确定比较好啊。。。。
回复
jystiger
2006年04月13日 21:33:04
14楼
见《城市电网》,取0.7, 0.26、0.3绝对不行!

设想空调有多少,同时启动的可能性有多少?

我们统计过:夏季城区负荷用电量是平时的3-4倍。

(负荷可能是平时的10倍多!!!)
回复
hys_nc
2006年04月13日 23:52:08
15楼


有点道理!
回复
hys_nc
2006年04月13日 23:54:40
16楼


不要担心,这个系数是在长期的使用实践中总结出来的系数,是经得起考验的!!
而且住宅来说,用电的高峰时段就是那么几个小时,可以充分利用变压器的过载能力!这样平时不用电的时候可以节能很多
1
回复

相关推荐

APP内打开