如题,小区里的住户如果按每户6kw计算,1000户,那么现在设备负荷为6000kw,计算负荷就等于6000乘以个使用系数,请问这个系数取多大合适???0.3,0.5,0.7??

如题,小区里的住户如果按每户6kw计算,1000户,那么现在设备负荷为6000kw,计算负荷就等于6000乘以个使用系数,请问这个系数取多大合适???0.3,0.5,0.7??
免费打赏
zhongwh_23
2006年04月11日 09:01:19
2楼
应该根据小区面积来取需要系数。
回复
cxg6414049
2006年04月11日 09:11:47
3楼
查<电气统一技术措施>或<民用建筑电气设计规范>就知道.要0.26
回复
bqg
2006年04月11日 10:09:57
4楼

同意
回复
alibaba9120
2006年04月11日 12:00:15
5楼
恩,谢谢各位,有数了!
回复
hys_nc
2006年04月11日 13:30:42
6楼


现行通用值取 0.26,由于现在的电器发展太快,国家推荐值为 0.3
回复
zn28
2006年04月11日 13:49:38
7楼
选择0.26我觉得偏小了
建议根据分配至每个变压器的住户数量参考措施上的表格选取系数.
回复
ljs1399
2006年04月11日 23:16:18
8楼
0.26-0.3按户型大小来定.户型面积小选择0.3.户型面积大选择0.3.
回复
sgsjyzzz
2006年04月13日 10:31:15
9楼
0.26
回复
mrluzheng
2006年04月13日 11:24:13
10楼
0.26
回复
fasfaco
2006年04月13日 12:02:40
11楼
0.3也是不是有点低啊??师傅,万一实际需求系数为0.5,那你作为设计人员那就麻烦了。应该根据设计规范,以及当地人的生活节奏和物业所处位置(用途)来综合考虑。