如题,这个问题一直很困惑,比如正泰的BZMJ系列电容器,在安装使用时,2个电容器之间的距离最小是多少,国家在这块有规定吗
如题,这个问题一直很困惑,比如正泰的BZMJ系列电容器,在安装使用时,2个电容器之间的距离最小是多少,国家在这块有规定吗
2楼
与电容容量有关,标准里有规定。一般我们正常用的高压单只200KVR以上的要间距100以上,低压的我记不得了。
[
本帖最后由 jk_00 于 2011-3-26 17:59 编辑 ]
回复
3楼
看下电容的说明书,或者是资料文档,上面都有安装间距
回复
4楼
看电容器附带的的说明书
回复
5楼
我在说明书上是最小距离是30
回复
6楼
取决电容器质量、使用工况等。如通风设计良好,理论上可以不留间距。关键是保证电容器运行温度不超过标准要求即可。
回复
7楼
主要考虑的是散热,以及单个回路电容鼓包(炸开)对周围电容影响等
回复
8楼
如考虑电容鼓包(炸开)对周围电容影响,留多少也没有,柜内也不可能有那么大空间。
回复
9楼
电容器说明书上有的,好像最小距离是30
回复
10楼
2CM够了
回复
11楼
遇见一个800宽的GGD柜子,10个电容(20千乏)装成一排,运行一个月左右炸掉,鼓包4个。后来装成两排运行正常。建议相距10CM左右吧!
回复