图纸简介: 某药厂GMP技改净化施工图及通风除尘系统。 附件名:20063301143684616173.zip 文件大小:596K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某药厂GMP技改净化施工图及通风除尘系统。



附件名:20063301143684616173.zip

文件大小:596K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年04月11日 09:55:21
2楼
1。回风图纸发重复了。
2。各张图纸都没有图例。
3。净化参数一览表做的很清晰。
4。图纸没有做到施工图的深度,风口的标注都没有,如何安装?
5。排风系统没有画止回阀和调节阀,不用安装吗?还是你用中效代替止回阀了?
6。排风系统不要设两个图层,容易和回风混淆。
7。作为GMP工程,最好能有一张人物流图纸。
回复
vincent_nk
2006年04月11日 09:56:57
3楼
如图,此处风口离主风管太近,风速很难控制。且每个送风口都没有画调节阀,风量如何控制。
风管支管有没标管径的。
回复
vincent_nk
2006年04月11日 09:57:48
4楼
此处两个主风管的标高相同,如何安装?
回复
tianqf@co163
2006年04月11日 11:46:10
5楼
我对净化空调不太精通,发表几点个人看法:
楼上的回风图纸没有发重,
下面一张是修改的,在原辅料暂存区、备料区、塑瓶盖暂存去、充填旋盖2区统一增加了排风系统。而修改之前的没有。图框也标的很清楚,下面那份为“改1”
另外,此图设备技术参数交待的较详细,这一点值得大家学习,
缺少电图(净化灯、应急灯、安全出口指示牌、工艺插座)。
整个方案里没有交待房间维护制作工艺及制作材料(彩钢板)
没有对地面作处理的任何说明。
最后想问一下:没有风淋室么?
回复
vincent_nk
2006年04月11日 12:27:28
6楼
图纸可以改动,但只能发改好后的最后一版完善图纸。
他用更衣代替风淋了。
回复
honghu1029
2008年10月30日 10:16:49
7楼
学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.学习中,正要找这方面的资料.斑竹辛苦了.收下了.
回复
huyan127
2008年11月03日 11:59:15
8楼
感谢楼主,我已经把药厂GMP技改净化施工图已经下载,没有设计说明,把一些设计参数标在上面,没有设备安装剖面图,主要太过于简单。