各位 高手,最近看到一份图纸,1、中药提取的洁净室:总净化面积S=176.8m2,H=2.4m,图上在这洁净区的洁净走廊做了消防排烟L=9279~15608m3/h ,全压400~250Pa(洁净走廊S=28.7m2,H=2.4m,走廊长19.8m)按照《建筑防火规范GB50016-2006》中规定:面积小于300m2 好像可以不用做消防排烟吧?2、再请教 这消防排烟量如何计算啊(防烟分区区面积x60m3/h),以此为例我按规范上的要求这么都得不到他上面的风量?请高手解答下啊。

各位 高手,最近看到一份图纸,
1、中药提取的洁净室:总净化面积S=176.8m2,H=2.4m,图上在这洁净区的洁净走廊做了消防排烟
L=9279~15608m3/h ,全压400~250Pa(洁净走廊S=28.7m2,H=2.4m,走廊长19.8m)按照《建筑防火规范GB50016-2006》中规定:面积小于300m2 好像可以不用做消防排烟吧?
2、再请教 这消防排烟量如何计算啊(防烟分区区面积x60m3/h),以此为例我按规范上的要求这么都得不到他上面的风量?请高手解答下啊。

中药提取洁净区.jpg


建筑防火规范GB50016-2006.jpg

免费打赏
地大物博
2012年02月02日 09:41:23
12楼
建筑面积小于300M^2的洁净室可不设排烟