前两天无意看到一条说走道排烟风量计算应该按照走道排烟设计时,防烟分区的面积应该按照走道的面积加上与走道连通的最大一间无自然排烟条件的房间面积,是这样的吗?也就是说假设走道面积是100m2,与走道连接的最大无自然排烟条件的房间是40m2,则该防火分区的面积按140m2计算排烟风量是140M2*60CMH=8400CMH不知道是不是这样考虑的?
前两天无意看到一条说走道排烟风量计算应该按照走道排烟设计时,防烟分区的面积应该按照走道的面积加上与走道连通的最大一间无自然排烟条件的房间面积,是这样的吗?
也就是说假设走道面积是100m2,与走道连接的最大无自然排烟条件的房间是40m2,则该防火分区的面积按140m2计算
排烟风量是140M2*60CMH=8400CMH
不知道是不是这样考虑的?
2楼
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
1.对只有一层内走道而言,你计算的方法是对的
2.要注意这个走道的排烟系统带几个防火分区,再来选择风机
回复
5楼
我认为是对的。
回复
6楼
我认为应按走道面积加上与该走道连通的无窗或设固定窗的房间面积之和来确定计算排烟面积,个人意见。
回复
7楼
这条规定是出自05年版北京院设备专业技术措施上的,和目前《高规》、《建规》是有不同之处的。目的仅在于计算本防火分区内需要排烟的走到的面积。
[
本帖最后由 cake_04 于 2010-1-14 13:14 编辑 ]
回复
8楼
如果不是单层且竖向排烟,个人觉得应该是乘120而不是60。
回复
9楼
高规条文说明中有详细的解释,
回复
10楼
恩,刚看了这相关的文章,
回复
11楼
tm_lyyyfr1 发表于 2010-1-8 11:31 我认为应按走道面积加上与该走道连通的无窗或设固定窗的房间面积之和来确定计算排烟面积,个人意见。这是规范说法,我觉得还是最大房间比较靠谱一点儿,毕竟着火不是所有房间一起,我接触的工程都是走道两侧为无外窗房间,总面积有时候上千,按你的算法我一个100米的走道都要划分防烟分区了,而且好几个!个人意见。
回复