某地下车库分为多个防火分区、防烟分区,其中某一防火分区约2500M2,分为两个防烟分区,每个约1250M2,地库层高4.5米,单层车库。设计院每个防烟分区选择27000/40000的双速排烟风机,风压350/700Pa,是否合理?
某地下车库分为多个防火分区、防烟分区,其中某一防火分区约2500M2,分为两个防烟分区,每个约1250M2,地库层高4.5米,单层车库。设计院每个防烟分区选择27000/40000的双速排烟风机,风压350/700Pa,是否合理?
2楼
排风量按3m算的 排烟量按4.5m算的 结果没什么问题,至于排烟量到底要按层高还是净高算还是看审图的...
回复
3楼
通风换气次数按3m层高是没有问题的。
排烟量计算时的层高,规范没有明确说明,但考虑烟气上升的特性和消防从严的原则,应按实际层高算。
回复
4楼
排风:1250*6*3=22500
22500*1.2约27000
[
本帖最后由 lgytrane 于 2012-12-20 11:44 编辑 ]
回复
5楼
排烟计算去除板厚,1250*6*4.3=32250;加上1.2的系数,实际上大约39000;理论上是这样的,
这样计算的结果是设备越选越大,造成整个系统的投资加大,运行费用加大
另外,地库平时排烟计算是按照实际层高计算,还是可以按照3米层高计算,一直没查到相应的规定,请教各位,以那个为准?
[
本帖最后由 lgytrane 于 2012-12-20 11:45 编辑 ]
回复
6楼
《暖通空调。动力》技术措施第四章4.3.2-4当层高小于3m时应按实际层高计算换气体积;当层高大于等于3m时,可按3m高度计算换气体积。这是排风的。排烟的并没有明确说按实际高度算排烟量,但按照烟气向上走的原理应该就是这样了。
回复
7楼
风量计算没什么问题的,但是风压需要核算一下
回复
8楼
其实车库排风 平时也是偶尔开一下 我觉得没有必要搞个双速的 直接搞个单速的就行。
回复
9楼
学习了,非常感谢。
回复
10楼
风压是如何计算的呢?
回复
11楼