某地下车库分为多个防火分区、防烟分区,其中某一防火分区约2500M2,分为两个防烟分区,每个约1250M2,地库层高4.5米,单层车库。设计院每个防烟分区选择27000/40000的双速排烟风机,风压350/700Pa,是否合理?

某地下车库分为多个防火分区、防烟分区,其中某一防火分区约2500M2,分为两个防烟分区,每个约1250M2,地库层高4.5米,单层车库。设计院每个防烟分区选择27000/40000的双速排烟风机,风压350/700Pa,是否合理?
免费打赏
irozoe
2013年02月17日 16:27:51
12楼
学习中。。。。。。
回复
aionyu
2013年03月01日 22:12:59
13楼
风速在10m/s左右可以保证风压足够,大于15要核算风压~
回复
kongtiao96
2014年05月05日 07:34:09
14楼
aionyu 发表于 2013-3-1 22:12 风速在10m/s左右可以保证风压足够,大于15要核算风压~评析的比较全面啊,学习了