各位,请教个问题:我们这,公变项目,供电局收费的时候,每家每户有电表,可以读数,而公共照明,和增压泵之类的公共设备,供电局,在负载前端,都要求加电源计量柜,但是要是负载容量大于100KW时,要求在计量柜旁加电容补偿柜,我不知道这是出于什么原因呢?总的功率因素,供电局在设计电房时,不是已经考虑了吗?[ 本帖最后由 antizyq 于 2011-3-26 09:43 编辑 ]

各位,请教个问题:
我们这,公变项目,供电局收费的时候,每家每户有电表,可以读数,
而公共照明,和增压泵之类的公共设备,供电局,在负载前端,都要求加电源计量柜,但是要是负载容量大于100KW时,要求在计量柜旁加电容补偿柜,我不知道这是出于什么原因呢?
总的功率因素,供电局在设计电房时,不是已经考虑了吗?

[ 本帖最后由 antizyq 于 2011-3-26 09:43 编辑 ]
boeing_s
2011年03月26日 09:44:41
2楼
你不进行就地补偿,在供电局的输出端给你补偿的话,那线路上的损失谁来负担?
回复
antizyq
2011年03月26日 10:14:16
3楼
你是指,从电房出来之后的线路损失? 这个这设计电房时,在低压侧设置电容柜,这个补偿的容量,不是已经考虑了线路损失?
回复
antizyq
2011年03月26日 10:23:40
4楼
回复
sxhfy623
2011年03月26日 10:28:26
5楼
供用电规则有规定,你就执行吧
回复
hello_co188
2011年03月27日 01:30:31
6楼
一般电房在设计时,已经充分考虑了无功补偿了。
也许是你的负荷太大,不过现在老大叫你加补偿装置,那你照做吧。
回复
muyuyao
2011年03月27日 02:39:03
7楼
你先查“供电营业规则”的内容吧!

我们这里也有一模一样的规定------负载容量大于100KW时,要求在用户端加电容补偿!!!
回复
东方之狼
2011年03月27日 21:52:10
8楼
按规范是要设无功补偿的
回复
zhsw512_163.com
2011年03月28日 09:52:28
9楼
按规范是要设无功补偿的
回复
boeing_s
2011年03月28日 10:11:49
10楼

可能你没搞清楚补偿是在补偿什么东西,是在用电容去补偿无功功率
用你的话来说,在电房这个点上进行补偿,对上级是有用的,因为无功功率被抵消掉了一部分
但是对下级用户来说,同样也包括线路,无功功率还是在那里,并不会因为你补偿了就连下游的无功功率也消失了
回复
wztjms
2011年03月28日 15:10:54
11楼
无功补偿是补偿上一级的,你设补偿供电部门线损啥滴就小
回复