小电阻接地系统中避雷器的残压如何选择????选择HY5WZ-17/45的可以吗?选择HY5WZ-17/43.5的依据是什么?17的选择依据是根据相关标准和规定:10.5*1.1*(1.2-1.3)=15.18-16.445,那么43.5的理论依据是什么?[ 本帖最后由 jk_00 于 2011-3-28 10:33 编辑 ]
小电阻接地系统中避雷器的残压如何选择????
选择HY5WZ-17/45的可以吗?
选择HY5WZ-17/43.5的依据是什么?
17的选择依据是根据相关标准和规定:10.5*1.1*(1.2-1.3)=15.18-16.445,那么43.5的理论依据是什么?
[
本帖最后由 jk_00 于 2011-3-28 10:33 编辑 ]
12楼
谢谢6楼,下载了。
回复
13楼
谢谢6楼的规范,从来没去考虑的这么细,受教了
回复
14楼
我也来学习一下啊啊
回复
15楼
板凳比较到位,我们做民建的一般在看电力规程比较少!
回复
16楼
统中避雷器的选择依据为DL/T620-1997 第5.3.5条,第10.4.5条之表19,第5.3.4条之表3的规定确定
回复
17楼
小电阻接地系统中避雷器的选择依据为DL/T620-1997 第5.3.5条,第10.4.5条之表19,第5.3.4条之表3的规定确定。
回复
18楼
感谢6楼得资料!
回复
19楼
谢谢6楼,下载了。
回复
20楼
谢谢6楼,下载了。
回复
21楼
谢谢六楼,下载学习了!
回复