小电阻接地系统中避雷器的残压如何选择????选择HY5WZ-17/45的可以吗?选择HY5WZ-17/43.5的依据是什么?17的选择依据是根据相关标准和规定:10.5*1.1*(1.2-1.3)=15.18-16.445,那么43.5的理论依据是什么?[ 本帖最后由 jk_00 于 2011-3-28 10:33 编辑 ]
小电阻接地系统中避雷器的残压如何选择????
选择HY5WZ-17/45的可以吗?
选择HY5WZ-17/43.5的依据是什么?
17的选择依据是根据相关标准和规定:10.5*1.1*(1.2-1.3)=15.18-16.445,那么43.5的理论依据是什么?
[
本帖最后由 jk_00 于 2011-3-28 10:33 编辑 ]
2楼
小电阻接地系统中避雷器的选择依据为DL/T620-1997 第5.3.5条,第10.4.5条之表19,第5.3.4条之表3的规定确定。
回复
3楼
避雷器的额定电压:1.38xUm=1.38x12=16.56KV
避雷器的残压应不大于0.71x60=42.6KV
楼主的避雷器HY5WZ-17/45 HY5WZ-17/43.5 均不满足规范要求,不能采用在小电阻接地系统中,只能使用在10KV中性点不接地系统中。
回复
4楼
感谢hhsscc朋友,看来你标准掌握的不少,向你学习。
百度了下,DL-T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 下载都需要积分,我没有。
哪位手头有上传一份,先感谢。
回复
5楼
这个话题很无聊,研究的应该是用处和地点。
回复
6楼
回复
7楼
谢谢6楼,下载了。
回复
8楼
新手,进来学习一下
回复
10楼
下载了 谢谢了 一直在不断地收集规范收集资料 真是感谢有这么个平台 让我能不断学习
回复
11楼
新手,进来学习一下
回复