【讨论】小电阻接地系统中避雷器的选择依据兼DL-T620-1997下载
jk_00
jk_00 Lv.12
2011年03月25日 16:05:33
只看楼主

小电阻接地系统中避雷器的残压如何选择????选择HY5WZ-17/45的可以吗?选择HY5WZ-17/43.5的依据是什么?17的选择依据是根据相关标准和规定:10.5*1.1*(1.2-1.3)=15.18-16.445,那么43.5的理论依据是什么?[ 本帖最后由 jk_00 于 2011-3-28 10:33 编辑 ]

小电阻接地系统中避雷器的残压如何选择????

选择HY5WZ-17/45的可以吗?
选择HY5WZ-17/43.5的依据是什么?
17的选择依据是根据相关标准和规定:10.5*1.1*(1.2-1.3)=15.18-16.445,那么43.5的理论依据是什么?

[ 本帖最后由 jk_00 于 2011-3-28 10:33 编辑 ]
免费打赏
hhsscc
2011年03月26日 12:28:09
2楼
小电阻接地系统中避雷器的选择依据为DL/T620-1997 第5.3.5条,第10.4.5条之表19,第5.3.4条之表3的规定确定。
回复
hhsscc
2011年03月26日 15:21:02
3楼
避雷器的额定电压:1.38xUm=1.38x12=16.56KV
避雷器的残压应不大于0.71x60=42.6KV
楼主的避雷器HY5WZ-17/45 HY5WZ-17/43.5 均不满足规范要求,不能采用在小电阻接地系统中,只能使用在10KV中性点不接地系统中。
回复
jk_00
2011年03月26日 17:52:29
4楼
感谢hhsscc朋友,看来你标准掌握的不少,向你学习。

百度了下,DL-T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 下载都需要积分,我没有。
哪位手头有上传一份,先感谢。
回复
lina008
2011年03月26日 19:33:10
5楼
这个话题很无聊,研究的应该是用处和地点。
回复
mujian_haipo
2011年03月26日 19:57:40
6楼
回复
rake_hu
2011年03月27日 00:07:46
7楼
谢谢6楼,下载了。
回复
ddw2008
2011年03月27日 13:04:57
8楼
新手,进来学习一下
回复
sukur1989
2011年03月27日 19:01:02
9楼
学习了
回复
yingtaozhiyuan
2011年03月27日 20:34:50
10楼
下载了 谢谢了 一直在不断地收集规范收集资料 真是感谢有这么个平台 让我能不断学习
回复
w467617778
2011年03月27日 20:38:15
11楼
新手,进来学习一下
回复

相关推荐

APP内打开