各位前辈! 最近在测高效出风口风速时,遇到离着高效风口越近风俗越小,离开一定距离就变大了,这是为什么? 应该怎样测是正确的? 还有,像484*484的出风口出风量大约是多少啊?? 谢谢指导!
各位前辈!
最近在测高效出风口风速时,遇到离着高效风口越近风俗越小,离开一定距离就变大了,这是为什么? 应该怎样测是正确的?
还有,像484*484的出风口出风量大约是多少啊??
谢谢指导!
12楼
谢谢各位前辈,我也曾经试过做罩子的方法,但是就像上面楼主说的一样,罩子要做多高的?因为高度不一样风速也会差好多,而且同一高度位置不一样风速也不一样,难道要侧多点求平均值??
回复
13楼
当然要求测出多点的风速,再求平均值,记得在哪里看到过资料,风罩的高度应该是对角线的2倍
回复
14楼
風量是否大了點?
回复
15楼
老兄,好久沒見了~~~~~還在工務所?
標準是標準,但現在測風量的有幾個像你這樣去做的
回复
16楼
测量时候距离高效3MM,,,你用什么仪器测量的>?
回复
17楼
三楼的说得没错,我再近的项目也是调试验收,但还没有搞完,今天开机被业主早上骂到晚上了,是不是只有这种测法?我看到规范上是这样的,但2000多个,每个还要测6个点,惨呀!!!!!累死啦
回复
18楼
有没有简单的方法啊?
回复
19楼
你也太实在了吧,规范是规范,没必要都测吧
不过谁要你是搞测试的,累的累点吧
回复
20楼
有卖现成的风量罩。若使用风量罩侧,没有必要测量6个点。若直接在高效过滤器下侧应侧6个点
回复
21楼
我以前做过一个,如图.这样出口风速更均匀,测一个点就可以了.下面小口作成167X167的,风速乘100就是风量.
回复