风速怎样测量?
大雪漫天
2006年04月10日 16:23:11
只看楼主

各位前辈! 最近在测高效出风口风速时,遇到离着高效风口越近风俗越小,离开一定距离就变大了,这是为什么? 应该怎样测是正确的? 还有,像484*484的出风口出风量大约是多少啊?? 谢谢指导!

各位前辈!
最近在测高效出风口风速时,遇到离着高效风口越近风俗越小,离开一定距离就变大了,这是为什么? 应该怎样测是正确的?
还有,像484*484的出风口出风量大约是多少啊??
谢谢指导!
免费打赏
vincent_nk
2006年04月10日 16:53:21
2楼
484*484的高效额定风量应该是1000,设计风量不要大于800,风口风速不要超过1米/秒
把风速探头的角度转一下试试。
回复
deathgod007
2006年04月10日 18:06:32
3楼
好多风口都是扩散型的,所以测量会不太准
最好的办法就是找工人去敲个和出风口一样尺寸的方形风罩,上边翻个边贴上密封条,这样测出的风速就比较准了,风量也容易计算了
回复
fzcefc
2006年04月11日 09:29:03
4楼
呵呵,楼上的主意不错,前几天刚这样测过

最好针对高效风口作几个模子,要轻的(做了个1.2厚镀锌板的,贼重贼重的,托得好累哦)

还要不能变形哈
回复
linda2181
2006年04月11日 10:58:08
5楼
风量罩的高度要做成多少呢?
回复
zoulong526
2006年04月11日 11:04:26
6楼

规范的标准做法,同意!
回复
linda2181
2006年04月11日 15:30:46
7楼
楼上的朋友只说了风罩的长宽,高呢?
回复
linda2181
2006年04月11日 15:32:38
8楼
楼上的朋友只说了风罩的长宽,高呢?
回复
boy1234boy
2006年04月11日 17:50:11
9楼
800mm应该够用了!
回复
deathgod007
2006年04月11日 20:20:38
10楼

对,足够用了。
回复
linda2181
2006年04月12日 09:09:21
11楼
风罩的高度与风口的边长或对角线长度无关吗?
回复

相关推荐

APP内打开