箍筋A8@100和A12@200 面积一样的你选哪种?
benben3307
benben3307 Lv.5
2011年03月25日 09:46:32
只看楼主

A8@100和A12@200 面积一样的你选哪种? 我觉得12的 施工方便

A8@100和A12@200 面积一样的你选哪种? 我觉得12的 施工方便
免费打赏
x1xqq
2011年03月25日 09:58:27
2楼
所问的问题不针对具体的情况,所问的问题就没意义。
回复
mecidar
2011年03月25日 10:08:15
3楼
在满足箍筋直径最小值要求的前提下我会选择细而密的做法。
回复
chencaoli
2011年03月25日 11:13:36
4楼
我也选择A8@100
回复
scream2658
2011年03月25日 12:30:32
5楼
我选A8@100 确实,细而密,能够较好的兼顾结构的延性。 再说A8的钢筋不好买?不会吧。
回复
jiegouxiaosheng
2011年03月25日 13:18:57
6楼
如果是楼板负筋 我可能会选 12@200
回复
moshamosha
2011年03月25日 15:17:04
7楼
选后者,8的钢筋容易被踩下沉!
回复
cadxzhou
2011年03月25日 15:20:50
8楼
梁、柱加密区箍筋的间距不得大于100mm 。没有选择余地。
回复
sugar119
2011年03月25日 15:37:39
9楼
抗裂性能可能是8@100的好。
回复
benben3307
2011年03月25日 15:54:50
10楼
请问箍筋什么时候必须加密?
回复
kancai2010
2011年03月25日 17:22:17
11楼
8@100吧,细而密,对抗裂有好处,和混凝土之间的粘结性更好一点。