消防水池的容积的疑问?
who7731
who7731 Lv.4
2006年04月10日 15:37:32
只看楼主

8.3.4条一款,消防水池的容积应满足火灾延续时间内室内外消防用水量。那一个工业园车间室内消防用水量10L/S,室外消防用水量30L/S办公楼室内消防用水量15L/S,室外消防用水量20L/S那么室内外消防用水量应该是10+30=40还是15+30=45

8.3.4条一款,消防水池的容积应满足火灾延续时间内室内外消防用水量。
那一个工业园车间室内消防用水量10L/S,室外消防用水量30L/S
办公楼室内消防用水量15L/S,室外消防用水量20L/S
那么室内外消防用水量应该是10+30=40
还是15+30=45
免费打赏
kibo
2006年04月10日 15:42:20
2楼
如果是区域消防系统的话,应该是室外40,室内15。
如果单体各自成系统,按照各个单体来定。
回复
詹小楠
2006年04月10日 16:42:24
3楼
我认为应该按最危险的一栋建筑(消防用水量最多的)考虑
综合火灾延续时间
应该是按车间的消防用水量算消防水池容量.
回复
who7731
2006年04月11日 11:47:08
4楼
那就是40L/S,按火灾延续时间2h考虑。
谢谢呀
回复
saerka_rock
2006年04月11日 20:23:18
5楼
严格意义上讲,按室内10加室外消防水量,乘以火灾延续时间得到的容积真的能满足规范要求吗?
室内10是压力最不利点的流量,消防水池跟压力没有关系,只跟流量有关系,那计算消防水池容积是否要按照流量最不利点来计算呢?
压力最不利点2个消火栓出水可能是10L/s,可是离消防泵最近点的消火栓出水量估计大于5L/s,这时发生火灾室内消防水量就超过10L/s了,这时消防水池还能满足规范的要求么?
回复
cxh_0722
2006年04月11日 21:43:49
6楼
同意3楼,因为只考虑一次火灾,所以按最危险的一栋算