地下室抗浮设计问题
lk20051761
lk20051761 Lv.10
2011年03月24日 22:31:13
只看楼主

最近做了个地上两层的购物超市,地下一层是冷库,基础埋深在自然地面一下6.5m左右处,地下水为上层滞水,地下水的补给来源主要为大气降水及侧向补给,地下水位呈逐年下降趋势,抗浮设计水位在自然地面以下3.4m左右,不知道用不用做抗浮验算···没有做过抗浮设计,也不知道从何下手,希望高手给予指点,或提供相关的资料,在下不胜感激!!!!

最近做了个地上两层的购物超市,地下一层是冷库,基础埋深在自然地面一下6.5m左右处,地下水为上层滞水,地下水的补给来源主要为大气降水及侧向补给,地下水位呈逐年下降趋势,抗浮设计水位在自然地面以下3.4m左右,不知道用不用做抗浮验算···没有做过抗浮设计,也不知道从何下手,希望高手给予指点,或提供相关的资料,在下不胜感激!!!!
lk20051761
2011年03月25日 10:43:45
2楼
没人指导?
回复
dz_l
2011年03月25日 12:52:16
3楼
将基础层建模,和地下室顶板组装在一起,将浮力做为负荷载输入到基础这一层,然后用PKPM竖向导荷算一下,每根柱子下荷载就出来了,正的就表示不需要抗浮,负值就表示要抗浮。记得导荷载时,活荷载不要导进去。
回复
wqj2154
2011年03月25日 15:47:04
4楼
抗浮分为两种,整体抗浮和底板抗浮,前者不足就需抗拔桩,锚杆等,后者就是底板厚度,配筋
回复
yaobest
2011年03月25日 18:17:12
5楼
各位大侠,帮帮忙啊
回复
wangtao2100
2011年03月28日 16:11:26
6楼
抗浮设计肯定需要,整体抗浮设计更重要,不足要采用抗拔桩,底板抗浮设计需要单独计算,以确定基础底板配筋量。
回复
longlongly2008
2013年10月31日 10:32:38
7楼
学了很多知识啊,感谢各位的无私分享:)
回复
wow3261129
2013年10月31日 16:24:23
8楼
路过学习下
回复
国家建筑
2013年12月07日 11:07:24
9楼
学习了不少知识,感谢,
要是有地下室底板的抗浮计算就更好了
回复
wang362813684
2013年12月08日 13:30:38
10楼
很好很强大,拜读后受益匪浅