有关住宅排烟的问题
pink798
pink798 Lv.2
2011年03月24日 17:33:29
来自于通风排烟
只看楼主

现在正在做一个项目, 高层住宅 走道需排烟 想请问大家 如果我想设置一个排烟风机 那么我选型是应该用走道 面积*120 还是60 谢谢 其实就是一个风机带多个防火分区 每层是一个防火分区 不用再划分防烟分区 多谢大家[ 本帖最后由 toplhc 于 2011-3-27 11:09 编辑 ]

现在正在做一个项目, 高层住宅 走道需排烟 想请问大家 如果我想设置一个排烟风机 那么我选型是应该用走道 面积*120 还是60 谢谢 其实就是一个风机带多个防火分区 每层是一个防火分区 不用再划分防烟分区 多谢大家

[ 本帖最后由 toplhc 于 2011-3-27 11:09 编辑 ]
免费打赏
july007
2011年03月24日 18:34:01
2楼
120
回复
gtbilly
2011年03月24日 18:48:16
3楼
走道做排烟竖井一通到顶,电动排烟口置于竖井壁上,辐射距离30以内,取最大走道面积乘120,选风机,风机置于屋面
回复
zxw5885776
2011年05月08日 10:24:20
4楼
高规8.4.2条 规定:担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不小于120M2/H计算。所以取最大走道面积乘120,选择风机的风量。